Ja bych tam proste protahnul slabsi licnu se slabsi izolaci, na testy 
IMHO dobry.

Dne 31.1.2013 18:43, Pavel Troller napsal(a):
> Zdravím,
>   já bych tam nedával totoid, ale tamtoid, prý má lepší parametry :-) :-).
>     Pavel
>> Zjistit parametry totoidu ( merenim) a dat tam vetsi?
>>
>> Dne 31.1.2013 16:26, Tomáš Hamouz napsal(a):
>>> Pokud oželíte max. proud, tak to celé protáhněte slabším drátem.
>>> O jiné variantě nevím, kromě sehnání citlivějšího chrániče.
>>>
>>> Tomáš
>>>
>>>
>>> p> no presne s timto ucelem jsem ho rozdelaval ale ten toroid je tak maly
>>> p> ze dalsi zavit na silnoproude strane tam nedostanu natoz pro vsechny 4
>>> p> draty
>>>
>>> p> Dne 31.1.2013 15:47, Tomáš Hamouz napsal(a):
>>>>> Je to proudové trafo. Přidejte závit na silnoproudé straně a uvidíte.
>>>>> (Ve finále pochopitelně pro všechny 4 dráty.)
>>>>>