sporic energie

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Neděle Leden 6 18:19:26 CET 2013


Zdravím,
  původně jsem si myslel, že do toho nebudu zasahovat, protože už jsem se
vyjádřil v minulém threadu na toto téma, ale dobrá, zopakuji to tady.
Mám tu asi 4 statické elektroměry primárně určené pro fakturační měření,
žádné Lídlmetry. Jeden je ZPA ze série EMU100, další Landys&Gyr, 2x
Siemens (ale on to bude asi taky L&G, ale přebrandovaný). Jednofázové
i třífázové, přímé i nepřímé.
  Všechna tato měřidla jsem testoval. Jsou vybavena optickým rozhraním
a dají se jednoduše kdykoliv odečítat.
  I ten nejjednodušší, kterým je ten ZPA EMU100, si měří nezávisle U, I
a cos fi. Tyto hodnoty lze z něj kdykoliv získat. Proč by měřil cos fi,
pokud by jej nehodlal použít při výpočtu činné složky ? Ale budiž, i tak,
udělal jsem pokus - připojil jsem jako zátěž kondenzátor 10 uF. Při odečtu
ukazoval správně hodnoty (cos fi naměřil 0.12, kondenzátor se skutečně
maličko ohříval) a počítadlo stálo - za dobu několika hodin nic nepřičetl
(rozlišení 0.1 kWh).
  Naopak můj nejlepší přístroj je poctivý čtyřkvadrantový pro nepřímé
měření (šel tu můj thread o měřicích trafech k němu, zatím ho mám zapojen
jako přímý (bez traf) - má dvojitou izolaci a je mu to srdečně jedno, jen
nesmím jít s proudem nad 10A). Ten cos fi neměří, resp. asi měří, ale 
nelze ho z něj dostat, zato má samostatná počítadla pro všechny možné
směry toku proudu i napětí - činný odběr i dodávka, kapacitní odběr i
dodávka a induktivní odběr i dodávka. Dokonce má registry maxima všech
těchto hodnot a ty lze kdykoliv nulovat tlačítkem.
  I tento přístroj měří obdivuhodně přesně. Má rozlišení rozsahu 0.01
kWh/kVAr a nyní ho provozuji tak, že mám všechny 3 systémy (je to 
třífáz) zapojeny dohromady na jedné fázi - napěťové svorky paralelně,
proudové v sérii. Má skutečně přesně trojnásobnou citlivost než u provozu
na jednu fázi (i toho je schopen) a vůbec mu nevadí "švindl", že ve všech
třech fázích má to samé :-). S ním měřím spotřebu všeho možného "malého
elektrosmetí" a je to naprosto super.
  Další přístroje jsou něco mezi, nemám je teď po ruce, abych sem dal ty
typy, ale také se chovaly velice dobře a rozhodně "nešvindlovaly" tím,
že by měřily všechno. Cos fi udávají všechny, pro každou fázi zvlášť.

Tož tak. 
  Pokud by byl zájem, mohu nějaký z těchto elektroměrů zapůjčit na
kontrolní měření. Některé jsou ještě origo zaplombované.

Zdraví Pavel
  
> A není to tím, že staré mechanické měřili pouze činnou složku výkonu?
> Milan
>
> Dne 6.1.2013 12:42, Jaroslav Lukesh napsal(a):
>> Nám vzrostla spotřeba nasazením digitálního elektroměru asi o třetinu. Už 
>> jsme to tady před nějakou dobou probírali. Taky mám ten pocit. Zlatej 
>> elektromechanickej, kterej nešel očůrat bulharskýma konstantama v 
>> programu.
>>
>>
>> ----- Původní zpráva ----- Od: "Petr Kubáč" <petrkubac na 802.cz>
>>
>>
>> NEchchi sirit blbou naladu, ale vubec bych se nedivil kdyby CEZ a jemu
>> podobni v tichosti predpokladali ze cos (FI) = 1 a podle toho i uctovali, 
>> a
>> prechod na digitalni elektromery pracujici timto zpusobem bylo jen skryte
>> zdrazeni, ktere se nikomu nemusi nehlasit a do zprav TV NOVA se kvuli
>> nevzdelanosti verejnosti nedostane ...
>>
>> Zdravi Petr Kubac
>>
>>
>>> Někde jsem slyšel nebo četl, že prý i jalová složka se přes nějaký 
>>> koeficient (snad 1/4?) u digitálních elektroměrů započítává do spotřeby. 
>>> Co je na tom pravdy? Dcera má na elektroměru sazby T1, T2, T3 a T4. Tarif 
>>> má na dvě sazby a nevím, že by se někde používalo víc sazeb než dvě. Není 
>>> tam to T3 a T4 na jalovinu? Ale pak by na to musela být extra položka ve 
>>> vyúčtování, což není. Jinak tyhle šetřiče - pokud mi v baráku trvale 
>>> neběží nějaký motor (který má z principu mezi rotorem a statorem mezeru a 
>>> tedy podstatně vyšší jalový proud než mají trafa), nevidím důvod, proč by 
>>> tam měla být jalová složka, kterou bych měl kompenzovat.
>>> Anděl
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list