Matika v MCU
Slavomir Skopalik
skopalik na elektlabs.cz
Středa Leden 2 10:48:47 CET 2013
>
> Premyslim jak se dostat binarne na nejake vetsi rozliseni - vsechna
> mereni se delaji z x vzorku (jedno snimani je 64 vzorku a
> kazde snimani
> jede 32x v ramci regulacni smycky) - napadlo me zda by nebylo
> pouzitelne
Predpokladam 10b prevodnik. Prumerovani upravte tak, ze misto prumerovani
pouze sectete (secteni 64 10b vzorku dostanete 16b cislo).
Tim dostanete 16b s realnou presnosti ~12b, ale rozlisenim 16b.
Pokud bude sum vlastniho prevodniku pod 1-2 bity, pridejte jej :).
Slavek
Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
----------------------------------------------
Adresa:
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
----------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
skype:skopaliks
e-mail:skopalik na elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz