prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Středa Prosinec 4 15:33:05 CET 2013
On Wed, 4 Dec 2013, DeeJay wrote:
> poptávám nějaký nápad jak převést signalizaci poruchy, která je teď
> řešena doutnavkou na nějaký spínací prvek řekněme pro 24V DC.
> Jde o poruchový výstup plynové armatury od Honeywelllu kde je uvedeno "
> Alarm: 230 ... 240 Vac, 50/60 Hz,output max 1mA (e.g. neon light with
> internal resistor > 150 k˙˙)" Což už vylučuje použití nějakého relé.
> Takže pokud někoho napadá nějaké elegantní řešení - sem s ním.
Co tam proste vrazit traficko 230V/24V~/1W a do primaru mu predradit
predepsanych 150kOhm . Na sekundaru neco vyleze a nejak si s tim uz
poradite
> Díky Jara
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list