Bezpecnostni transformator

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Pátek Duben 26 12:30:47 CEST 2013


Bez papiru nejde prodat zadny zdroj, pokud jsou papiry na tridu dva a
vystupni napeti je regulovane v ramci specifikace SELV, pak je tedy otazkou,
co chybi?
Priklad kvalitniho zdroje, ktery je urcite SELV, protoze je to zmineno v
jeho dokumentaci, a jeho PoS:
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/zI/zIzNDAyNQAA_51
922267_Appr/4AC2402_80931A-GCLALAB_06-06-2011.pdf
Neni nikde nutne delat dalsi "specialni" test kvuli SELV.
JM
P.S. priklad uvadim ne pro moznost zobecneni, ale pro snadne pochopeni
(abych predesel zbytecnemu flejmu).

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Radek Benedikt
Sent: Friday, April 26, 2013 12:12 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Bezpecnostni transformator

Hi,
>> Ted jiz nezbyva nez vysvetlit, proc si to tak myslite? Nejaky odkaz,
dokument ...
>> BTW, abych urychlil dalsi ubirani tohoto vlakna, tak zminovane papiry
jsou prave na zarizeni tridy II plus specifikace vystupniho obvodu. Tj.
normalni testlab podle EN60950 na bezpecnost (+ EMC 61000-6-x podle urceni
prostredi).
Vzdyt sis prave odpovedel sam, pokud to postavis a prozenes zkouskama, tak
je to O.K., ma to papiry od Tebe. Pokud to koupis, tak je to v podstate
cerna skrinka a ta pokud nemá prislusne papiry tak je proste nema. Pochybuji
ze si nekdo riskne na to ty papiry vystavit na sebe, kdyz dalsi kus muze byt
zcela jiny.
>> >>Rozhodne NEE, SELV neni o tom co si kdo mysli, ale o tom na co to
zarizeni ma "papiry". Nejsou "papiry" není SELV ale jen FELV.

Radek (benedikt2hw.cz)




_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list