Magneticka boure - seknute MCU?

Andrej Jancura aj.hwlist na gmail.com
Čtvrtek Duben 18 22:29:42 CEST 2013


Dobry vecer,

2013/4/18 RV <vicek.radek na cpost.cz>

> Dne 18.4.2013 15:25, Andrej Jancura napsal(a):
>
>  A vida, tak zase cosi viac info. Ja som si myslel, ze Vam vytuhne
>> kontroler.
>>
>
> no nic jineho aktivniho tam neni


no myslel som si, ze vam vytvrdne procesor po hw stranke, a ono zatial sa
zda, ze tvrdne software, ktory tam bezi... To su dve rozdielne veci.


>
>  Skuste si upravit ten Vas soft tak, aby vam trochu ulahcil hladanie
>> chyb. Ja by som ho doplnil o testy na platny rozsah napati a prudov,
>> t.j. ci nieco podtieklo, pretieklo alebo je nulove.
>>
> vsechny tyhle kontroly/limity ten SW ma a nejak na ne reaguje - tam je jen
> otazka to dostat ven - vystup na web bezi ve vlastnim vlaknu nezavisle na
> rizeni - musel bych jedine nastavit nejaky flag, ze je treba udelat extra
> vypis - ted to loguje kazdych 10s - to by ale melo byt celkem jednoduche


ako to mate naprogramovane, do toho ja nevidim :)


>
>
>
> Asi to bude chciet
>
>> mensiu upravu hw, tak aby meral v rozsahu 10%-90% z plneho rozsahu.
>>
> a to proc?


uz si nepamatam ako mate urobene tie delice, ale urcite sa daju navrhnut
tak, aby vam prevodnik ukazoval tych 10%-90%, hned potom vidite, ci cosi
pretieklo, ale vas soft s tym este bezi bezchybne dalej. Nieco ako
pretecenie rozsahu cisla, ked mate vysledok 0xffff, tak nemate prehlad co
sa deje, vidite akurat ciaru zodpovedajucu 0xffff ale nevidite nic okolo.


>
>  Potom by som si doplnil tieto testy o spocitanie rychlosti zmeny napati,
>> t.j. derivacie a pokial su mimo oznacil ich nejako vo vypise a nakoniec
>> logoval aj nastavenie plnenia pwm.
>>
> oznacit je mohu polozkou v DB, ze se jedna o havarijni vypis do DB - co
> vsechno se loguje uz ted je videt v te prvni tabulce na tom webu - jsou tam
> prakticky vsechny dulezite ridici hodnoty


a tie derivacie tam mate tiez? nimi kontrolujete fyzikalne spravanie vstupu
a vystupu, a viete hned povedat co je normalny stav a co chyba


>
>
> Ak budete este chciet, mozete si este
>
>> doplnit filtraciu vstupnych dat o priemer 4-8 vzoriek.
>>
> veskere vstupni data (ktera vstupuji do ridicich algoritmu) jsou prumery z
> 64 mereni - to co se loguje je uz vypioctene hodnoty prumeru


to som tiez uz zabudol, ze ste urobil


>
>
> Vsetko toto by
>
>> som narval do nejakeho buffera v ram a naraz zapisal do logu. Dolezite
>> je, aby ste to nemal roztrhane a zapisal to podla moznosti na konci
>> cyklu. Ak bude cosi zle, tak to zistite relativne rychlo.
>>
> pokud bych to hnal na pres LAN do DB tak by to snad slo - udelat nejaky
> dump RAM - musel bych ale sestavit POST dotaz nejak to ulozit na webu aby
> se to dalo nejak rozumne pak zpracovat
>

dolezite je ako to zapisujete teraz, ci po kazdom merani napati, alebo
vsetko naraz na konci regulacnej slucky


>
> Jinak marodi nam deti - jsou tri dny doma - doufam ze to nezkoumaji
> sroubovakem...


tak mozete potom prist a povedat hele Honziku, ze ses stoural tam kde
nemas? :)

A.
------------- dal?í ?ást ---------------
HTML p?íloha byla odstran?na...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130418/6a6b9ba0/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list