Elektroinstalace - Kolik chranicu?

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Úterý Září 11 15:03:34 CEST 2012


Bonega teď dělá jednomodulový chráničojistič 
http://www.bonega.cz/elektro/index.htm který dáte do původního rozvaděče 
místo jističe - kdyby to pomohlo.
Anděl

Dne 11.9.2012 14:35, Pavel Hudecek napsal(a):
> Dobrý den všem,
>
> známá má problém s kolaudací provozovny, kde je nová a stará část 
> rozvodů. V nové části jsou chrániče, jeden na nové jednofázové rozvody 
> a jeden na třífázové zásuvky. Reviznímu technikovi se to nelíbilo. Prý 
> by ke každé jednofázové zásuvce měl být proudový chránič zvlášť. Ale 
> informace je to zprostředkovaná. Takže otázka zní, zda je potřeba:
>
> 1. Použít 3 1fázové chrániče, protože vadilo, že za 3fázovým následují 
> 1f rozvody.
> 2. Použít pro každý zásuvkový okruh 1 chránič.
> 3. Použít chránič pro každou zásuvku, tzn. nejspíš asi vyměnit všechny 
> zásuvky za verzi se zabudovaným chráničem.
>
> ?
>
> Děkuji,
> PH
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list