Elektroinstalace - Kolik chranicu?
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Úterý Září 11 14:40:11 CEST 2012
4. Vymenit revizaka?
Pavel Hudecek <edizon na seznam.cz>napsal/a:
>Dobrý den všem,
>
>známá má problém s kolaudací provozovny, kde je nová a stará část rozvodů. V
>nové části jsou chrániče, jeden na nové jednofázové rozvody a jeden na
>třífázové zásuvky. Reviznímu technikovi se to nelíbilo. Prý by ke každé
>jednofázové zásuvce měl být proudový chránič zvlášť. Ale informace je to
>zprostředkovaná. Takže otázka zní, zda je potřeba:
>
>1. Použít 3 1fázové chrániče, protože vadilo, že za 3fázovým následují 1f
>rozvody.
>2. Použít pro každý zásuvkový okruh 1 chránič.
>3. Použít chránič pro každou zásuvku, tzn. nejspíš asi vyměnit všechny
>zásuvky za verzi se zabudovaným chráničem.
>
>?
>
>Děkuji,
>PH
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list