Pro trafo uvedene velikosti by to melo byt o cca 2 rady mensi. Je fakt, ze
zcela nezatizeny toroid muze mit vysokou efektivni indukcnost, ale ta klesa
velmi rychle (v pocatku temer hyperbolicky) s narustem zateze. Pokud je v
zatezi navic DC slozka, pak indukcnost klesne o dalsi rad(y). JM

 

From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Vláďa Anděl
Sent: Thursday, September 06, 2012 10:00 AM
To: HW-news
Subject: Re: parametry toroidu

 

Proč ne? Když to na 50 Hz rezonuje s 33nF (minimum proudu), tak to snad
vychází. Nebo už neumím počítat? U jádra z orientovaného plechu, pokud je
ten plech kvalitní a nepřesycuje se, bych to až tak nereálné neviděl. Proud
trafa naprázdno má dvě složky. Tu induktivní a pak magnetizační potřebnou na
překonání jakéhosi tření při otáčení magnetických domén. Zjevně ta druhá je
tady o dost větší. I když z logiky věci bych předpokládal že bude mít i
trochu kapacitní charakter, protože ty síly se překonávají během změny mg.
toku a né při jeho maximu. Pak by i ta indukčnost měřená z rezonančního
kmitočtu vycházela větší, než je ve skutečnosti.
Ostatně měřil jsem to samé i při sníženém napětí 50V (okolo začátku
magnetizační křivky) a tam byla indukčnost poloviční. Proud naprázdno byl
1,53mA a minimum 1,11mA v rezonanci. Proud je větší než odpovídá poměru
napětí, takže to vypadá, že při 230V ještě nedochází k nárůstu proudu z
důvodu velkého sycení. Samosžejmě pro přesnější výsledky bych musel tu
charakteristiku změřit celou, ale nemám důvod.
Anděl
    

Dne 6.9.2012 8:49, Jaroslav Meduna napsal(a): 

DD, indukcnost 310H mi nejak nestimuje. JM
 
 
 
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Vláďa Anděl
Sent: Thursday, September 06, 2012 2:04 AM
To: konfera
Subject: parametry toroidu
 
 
 
Tak mi přišly trafa na ledkové osvětlení. Tři toroidy 200W, se dvěma
sekundáry. Bude z toho 3f trafo s 12 cestným fetovým můstkem. Objednal jsem
je se sníženým sycením, jako pro audio zesilovače. Aby to mělo menší příkon
naprázdno. Sycení je takové, že při zapnutí nevzniká obvyklá špička, co
vyhazuje méně odolné jističe. 
 
Něco jsem už na nich odměřil:
proud naprázdno - ten mě zajímal nejvíc. Při 234V (co tady zrovna máme)
4,4mA. Když jsem se snažil kompenzovat jalovou složku, minimum bylo 3,9mA
při 33nF. Takže jalová složka je minimální, indukčnost je cca 310H. Příkon
naprázdno cca 0,9W, pro tři trafa 2,7W. Je to sice 23,7KWh za rok, ale
nějaký trvale běžící DC zdroj v baráku potřebuju a z tohohle poběží všechno.
 
Napětí nakrátko, tak tady jsem nevěděl. Předpokládám, že vždycky půjde proud
současně jen jedním sekundárem. Takže při zkratu jednoho sekundáru a
jmenovitém proudu 0,87A je napětí nakrátko 15,8V (průměr z obou hodnot - moc
se neliší). 
 
Měření DC odporů:                 odpor přepočítaný na primár        celkový
odpor 13,6+7,8=21,4 Ohm
P 230V        7,8 Ohm
S 13V         48mOhm              13,6 Ohm                    
S 22,5V     150mOhm             13,6 Ohm
 
Úbytek přepočítaný na primár při jmenovitém proudu 0,87A je 18,6V - takže
asi nepřesné měření. Mělo by to být méně, než je změřené napětí nakrátko,
kde se projeví i rozptylová indukčnost.
Účinnost při max. výkonu je 92,6%, což snad není tak strašné. Při nižším
zatížení, které tam bude nejčastěji, to bude vycházet lépe. Minimální výkon
pro účinnost 95% počítaný z proudu naprázdno je 54W.
 
Výsledky mě překvapily, je to lepší, než jsem čekal.
Anděl
 
 
 
 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120906/e3a224b8/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list