Rozbeh motoru
Aleš Novák
alesh.novak na email.cz
Neděle Říjen 14 21:33:09 CEST 2012
Mame v praci nekolik softstarteru Danfoss a startuji korektne i
s jeste dobihajicim motorem (asi 30kW a 185kW). Chova se to jako
proudovy zdroj. Tlaci do motoru konstantni proud nezavisle na
otackach dokud motor nedosahne jmenovitych otacek (samozrejme hlida
dobu rozbehu).
S pozdravem Ales.
MK> Co mam zkusenosti tak na rychlo bych rekl 3 mozne priciny.
MK> 1. stykac na trojuhelnik sepl prilis brzy.
MK> 2. stykac na troluhelnik sepl prilis pozde.
MK> 3. prilis dlouho trva rozbeh na hvezdu.
MK> Co mam zkusenosti se softstarterem tak tam se jen nastavila doba rozbehu
MK> a hotovo. Softstartery co pouzivame se jen vradi mezi jisteni a motor,
MK> zadne prepinace hvezda/trojuhelnik. Jedine co vyhodi jistic vzdy je kdyz
MK> se motor jeste toci a je znovu spusten softstarter. V ten okamzik leti
MK> jisteni 200A a to je pripojen jen motor 45kW
MK> Milan
MK> Dne 14.10.2012 20:39, "Ing. Libor Konečný" napsal(a):
>> Zdravim
>> Prosil bych o radu, mam motor 22kW (cos fi je 0.75) r.v. 1986.
>> Motor pohani hydraulicke cerpadlo.
>> Mam v rozvadeci jistic 3x50A Charakteristika B.
>> Spousteni je reseno tak, ze se rozbiha do hvezdy a po 5 sekundach se
>> prepne do trojuhelinku, kdy dojde k vybaveni jistice a je konec.
>>
>> Zajimalo by me reseni, nejjednodussi je vymena jistice za
>> charakteristiku C nebo jeste lepe D, ale to asi CEZ nepovoli, jsem
>> 200m od trafa. Pri pozadavku na 3x50 mi dali jisteni B, ale do
>> pozadavku jsem C neuvedl.
>>
>> Pripadne zda pomuze soft starter. Problem je ze na masine se pousti
>> vse automaticky casovaci, takze bych musel toto upravovat.
>>
>> Muj dotaz je: zda je mozne softstartem rozbihat primo do trojuhleniku
>> a spoustecim pinem jej pak prepnout na plny vykon.
>> Tim padem bych mohl upravit zapojeni masiny.
>>
>> Frekvencni menic je az to posledni, za 2 kUSD 30kW to uz je cena cele
>> masinky ;-)
>>
>> Dekuji
>> LK