Pulsni zdroj 230/400+12V ?
cipisek.cipr na seznam.cz
cipisek.cipr na seznam.cz
Úterý Říjen 9 11:09:38 CEST 2012
Souhlasim na druhou stranu to co jsem rozebral a z ceho mi vstavali hruzou
vlasyt na hlave jede 8 mesicu v kuse tretim rokem a zatim to pri zadne
bource neodeslo, pravda je v tom jen ta 555 ale zase to krome 12ks 550V
varisotru nema jediny bezpecnosti prvek, tedy veskere napetove spicky ze
site se nalejou pres 120Ohm odpor na velky C a z nej na triak, podobne pres
maly C jdou hned na 555.
Samotna ohrada ma odhadem 2km a to co se do ni naindukuje jisti jen tech 12
varistoru v serii.
Prime pripojeni na sit je lakave, ale zere to tak o 7W vice nez je nutne a
to je za 8 mesicu provozu uz docela znat, ale hlavne to podlemeho nemuze
splnovat zadnou z norem protoze pokud ten 120Ohm odpor odejde tak se plny
vykon ze site pricita k pulsu a tim uz by slo nekoho nebo neco zabit.
Modre podsviceni jsem neplanoval, GSM branu z cenovych duvodu take ne ,
zalohovany provoz na baterie volitelne ano, svetelne cidlo pro automaticke
prepnuti mezi nocnim a dennim provozem ( v noci lze prejit na nizsi
frekvenci pulsu to co se pase nejsou zpravidla nocni zvirata a ve tme
reaguji pomaleji cili je staci i pomaleji hlidat. LCD bych tam dal, ale je
problem s tim jak skloubit (levne) IP55 a displej, o problemch s rozsahem
teplot nehovoric.
K zdroji tlumivka na vstupu a varistor neco pozerou a co ne je holt osud.
Ciprian
---------- Původní zpráva ----------
Od: Kuba Jan <honza.kuba na gmail.com>
Datum: 9. 10. 2012
Předmět: Re: Pulsni zdroj 230/400+12V ?
"
Ja bych k tomu zareagoval snad jen rčením: "v jednoduchosti je krása" a
dodal v tomto případě i spolehlivost.
Ideální je otestovat při letních bouřkách, když pak budete kromě tyristoru
ještě měnit hromadně 555, UC3843 atd. tak si na tenhle thread možná
vzpomenete.
Na druhé straně je možné doplnit i display ( chtělo by to modře podsvícený)
, měření svodových proudů mezi výboji, indikace přerušení ohradníku nebo
změna impedance, počet impulzů/min, doba běhu, spotřebovaná energie, energie
výboje, GSM brána - dálkové nastavování via mobil, hlášení poruchových stavů
na mobil, zálohování provozu z autobaterie ... atd.
Dne 9.10.2012 9:40, cipisek.cipr na seznam.cz(mailto:cipisek.cipr na seznam.cz)
napsal(a):
"Ohradnik o kterem jsem mluvil v jinem vlakne jiz funguje, tedy spise jsem
overil zakladni princip, tj. podarilo se mi na vzdalenost 300m posadit
souseda na zem. Kdyz pak byl opet schopen slova konstatoval, to zastavi i
vola a povazuje vec za schvalenou :-)
V kazdem pripade se objednavky od sousedu mnozi a musim to pojmout trochu
profesionalneji.
Otazku kerou aktualne resim je vhodny zdroj , pro nabijeni 400V kondenzatoru
spolu se zdrojem napeti pro rizeni a regulaci toho celeho.
V ohradniku,ktery jsem zde ukazoval to neresili C nabijeli primo usmernenym
sitovym napetim pres 120Ohm odpor a napajeni pro 555 resili pres maly
srazeci C.
Je to mozna jednoduche , ale pri pulsim provozu se dost protopi na 120ohm
odporu a popravde se mi moc nelibi prime napajeni, C je pak dobijen i kdyz
se z nej pali a pokud by na 120Ohm 10W odporu doslo k poruse (zkrat) muze
energie pulsu bez problemu presahnou planovanou silu, k energii C by se
pricetlo to co by natece ze site.
Zacal jsem tedy resit vhodny zdroj,ktery by za 1s dokazal nabit 70uF C na
400V a pak daval cca 12V (mozna vystacim z 5V pokud pouziji misto 555 maly
procesor) < 100mA. Pozadavky moznost po dobu kdy se pali z C zdroj vypnout a
vysoka spolehlivost + ucinnost pri tomto zpusobu provozu.
Pro predstavu prvni navrh http://i.imgur.com/TOTCI.jpg
(http://i.imgur.com/TOTCI.jpg) pouziva klasickou UC3843 ve vice mene
klasickem zapojeni, jen je doplnen Q2, ktery umoznuje po dobu VN pulsu zdroj
na chvili odstavit.
Vyhodou je snadna dostupnost vsech soucastek , nevyhodou , prijde mi to dnes
zastarale, malo ucinne a zbytecne slozite.
Doporucili byste pro dane pouziti nejaky jiny ridici IC, napadaji me veci od
Power Integration, ale jiste takove moderni IC pro rizeni pulsnich zdroju
dela dnes vice vyrobcu.?
Pripadne neni v schematu s UC3843 nejaka zasadni chyba?
Reseni by melo byt robustni, preci jen se to instaluje nekam na kouku kde je
vlete i +60 a na podzim i pod 0.
Nebylo by od veci moci bud prepinacem nebo idelane nohou procesoru prepinat
vystupni napeti na sekundaru treba mezi 400V a 330V, cimz by bylomozne
efetivne prepinat mezi 3J a 5J pulsem
Predem dekuji a omlouvam se za dlouhy prispevek
Ciprian
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href='http://www.HW.cz'>www.HW.cz</a>
<a href='mailto:Hw-list na list.hw.cz'>Hw-list na list.hw.cz</a>
<a href='http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list'>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
"
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121009/d496a53d/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list