Proudová trafa k nepřímému elektroměru

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Pondělí Říjen 8 08:17:02 CEST 2012


Zdravim a hned se opravim,


> Zdravim po delsi dobe v tomto vlakne :-).
>   Po nekolika round-robin cyklech svych aktivit jsem se vratil k tomuto
> tematu a presne toto jsem vyzkousel.
>   Bohuzel, neni to vubec ono.
>   Trafo ma pomer 100/5A, cili prevod 20:1.
>   Udelal jsem to tak, ze "kolejnici" trafa jsem co nejkratsimi a
> nejtlustsimi draty pripojil ke proudovym svorkam elektromeru a pres merici
> svorky (jiz vicemene beznym dratem) protekal proud zateze.
>   Prvni mereni se uskutecnilo s obycejnou zarovkou 20W.
>   Elektromer ukazoval cinny vykon kolem 95W, avsak byla tam kapacitni jalovina

Zde melo byt kolem 390W - na displeji bylo 00.39. Odpovida to mericimu pomeru
trafa.

> kolem 10VA, coz je na ciste odporovou zarovku prilis.

Tohle plati :-).
Pavel

>   Tataz zarovka merena bez trafa primo na proudovych svorkach elmeru ukazuje
> celkem spravne 20W (mam 2 desetinna mista na kW, takze vidim 0.02, presnejsi
> udaj nemam, proto chci ta trafa), ale jalovina dle ocekavani zadna, dokonce se
> sipka ukazujici smer toku jaloviny vrtela mezi odberem a dodavkou, neboli 
> byla skutecne tesne kolem nuly a po chvili se trvale rozsvitila impulsni LED
> jaloviny, coz u tohoto elmeru znamena "neproteka".
>   Udivuje mne, ze induktivni prvek - trafo - zpusobuje pri tomto zapojeni
> falesnou detekci kapacitni zateze.
>   Jinak mne ale moznost mereni velice uspokojila, ten elektromer umi skutecne
> docela dost, a tak bych nejaka trafa skutecne potreboval, asi nejlepe
> vyrobena "na miru".
>   V manualu se pise, ze spotreba proudu v mericim okruhu proudu je 0.3VA pri
> 5A. Z toho lze tak nejak vypocitat impedanci proudoveho okruhu elektromeru a
> tusim, ze by bylo vhodne z ni vyjit pri navrhu toho trafa. Maximalni merici
> rozsah je 10A.
>   Na cinnem rozsahu je elektromer ve tride 1, na jalovem ve tride 2. Byl bych
> rad, aby ta trafa ty parametry moc nezhorsila. 
>   
>   Pokud by treba nekdo vedel odkaz na literaturu z patricneho oboru mereni,
> budu moc rad.
>   Zdravi Pavel
> 
> 
> > Ahoj,
> > mozes skusit to trafo pre energetikov co uz mas skusit otocit 
> > (primar<->sekundar) a mohol by si pokryt aj spodnu cast rozsahu kde chces 
> > merat.
> > b.
> >
> >
> > On Aug/2/2012 7:49, Pavel Troller wrote:
> >> Zdravím,
> >>    čas od času se tu řeší měření spotřeby el. energie. Měl bych tedy dotaz
> >> na následující:
> >>    Na Aukru jsem koupil celkem slušný čtyřkvadrantový elektroměr nepřímého
> >> měření, tj. takový, jehož proudové obvody se musí zapojit přes měřicí
> >> trafa, která ve výsledku určují vlastně převodní konstantu elektroměru.
> >> Měřicí trafa jsem koupil též, ale mají poměr 100/5A a hodí se tedy spíše
> >> pro velkoodběratele.
> >>    Chtěl bych si vyrobit vlastní měřicí trafa s přepínáním poměru tak, abych
> >> mohl měřit i velmi malé odběry, tj. např. s převody 0.1-0.5-1-5-10/5A.
> >> Tím bych mohl docílit široké škály citlivosti elektroměru.
> >>    Jako inženýr elektro oboru sice umím navrhnout "jakési" trafo, tak jak
> >> jsme se to učili, ale už neumím navrhnout takovéto dosti speciální trafo,
> >> u kterého bych za nejdůležitější považoval hlavně minimální fázový posun
> >> na všech rozsazích, aby nebylo zkresleno měření činné a jalové složky.
> >>    Jak byste takové trafo navrhli ? Zatím mám představu pevného sekundáru
> >> (tj. toho, co se připojuje na proudové svorky elektroměru), dimenzovaného na
> >> jmenovitý proud 5A a více primárů (některé možná jen s přepínáním odboček)
> >> tak, abych dosahoval požadovaných poměrů (tj. např. pro proud 0.1A bude
> >> 50x více závitů než na sekundáru, ovšem tenším drátem, zatímco pro proud
> >> 10A bude polovina závitů sekundáru, ale tlustším drátem).
> >>    Aby trafo co nejméně zkreslovalo měření, mělo by mít minimální ztráty
> >> (tj. všude použít silnější drát, než při běžném návrhu trafa, aby bylo
> >> minimální oteplení), ale co dál ? Jaký volit materiál jádra ? Co s tím
> >> případným fázovým posuvem ? Zase mi vychází intuitivně, že by mělo mít
> >> co nejmenší indukčnost, což vede na méně závitů a menší jádro, ale zase
> >> aby se to nepřesycovalo... A vůbec, počet závitů... Jak volit ? Ten se
> >> obvykle určuje z požadovaných napětí, ale tady máme proudy... Já nevím,
> >> jaký je vnitřní odpor toho elektroměru, čili jaké napětí bude na jeho
> >> proudových svorkách při proudu 5A... Tipuji to na milivolty, takže
> >> při běžných úvahách to budou jednotky závitů... Mám manuál, ale neuvádí
> >> se to tam... Mohu to proměřit ohmmetrem, ale nevím, zda na DC to bude mít
> >> stejný odpor jako na 50 Hz... Je to už digitální elektroměr, tak nevím,
> >> jaké "triky" jsou tam v tom proudovém obvodu použity...
> >>    Protože nemám prostředky na vlastní výrobu trafa, chtěl bych to někde
> >> zadat, a samozřejmě chci, aby to napoprvé vyšlo, neboť to nebude levné
> >> (je to třífáz, takže trafa budou 3). Nezabýval se touto problematikou
> >> jiz někdo z přítomných ?
> >>    Zdraví Pavel
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list