Re: Kontaktní měření proudu

Marek Sembol hwm.land na gmail.com
Úterý Listopad 27 23:11:10 CET 2012


Neco mi unika?
http://cz.farnell.com/sensors_current
http://cz.farnell.com/allegro-microsystems/acs712elctr-05b-t/ic-sensor-current-5a-soic8-712/dp/1329623
je 5A, to uz snad jde, ne?
Marek Sembol

2012/11/27 Pavel Kutina <hw na prelude.cz>:
> Kdyz uz se tu tak hezky rozebiralo mereni proudu a ja tu -trochu pitome,
> protoze jsem si poradne neprecetl zadani- doporucoval senzory od Allegra,
> rad bych na to ted navazal.
>
> Ty senzory Allegro maji jednu velikou vyhodu, a to je galvanicke oddeleni od
> mereneho obvodu. Netusite, jestli nekde neroste neco podobne jednoducheho,
> ale pro proudy tak 3A? Allegro dela nejmensi 12.5A, coz by pro me ucely bylo
> kapku prehnane, i ty 3A budou nejspis s rezervou stacit - realne mi skrz
> trvale potece cca 0.5A, ty 3A jsou spicky. U te 12.5A verze bych uz napeti
> na senzoru nemeril, ale odhadoval :)
>
> Prioritou je jednoduchost, mrnavost a lehkost - a prave ono galvanicke
> oddeleni.
>
> Diky.
>
> Pavel Kutina
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list