[OT] intalaterina - zpetna klapka

Martin Záruba swz na volny.cz
Úterý Listopad 13 06:54:14 CET 2012


Problém je následující: Existují dva typy cirkulačních čerpadel. S vestavěnou zpětnou klapkou a bez ní. Protože ty s vestavěnou klapkou jsou zřetelně dražší, používají často instalatéři ta bez klapky a čerpadlo nechají běhat stále. Nastaví na bojleru vysokou teplotu a vědí, že se vám do teplé bude přimíchávat studená z cirkulace (protože pochopitelně čerpadlo nemá dostatečnou sílu aby tlak vody, pokud otevřete kohoutek přemohlo). Ty s vestavěnou klapkou ale mají specielní klapku, která se otevírá jen velmi malým tlakem, takže i to cirkulační čerpadlo ji přemůže. Klapku, kterou uvádíte ale cirkulační čerpadlo NEPŘEMUŽE. Takže je zřejmě zablokovaná, vykuchaná a.p., jinak by vám cirkulace neběhala vůbec. Jediným správným řešením je tedy:
1) Nastavit těch cca 45stC (to jste udělal, aby ztráty byly co nejmenší)
2) Nahradit cirkulační čerpadlo typem s klapkou, třeba tímto: http://www.pemtrade.cz/wilo-cerpadlo-star-z-nova-a-cirkulacni/ Podstatné je to A na konci názvu, tedy s vestavěnou zpětnou klapkou. Pokud chcete, existuje ještě typ C, který má navíc vestavěné spínací hodiny.
3) Původní nevhodnou klapku samozřejmě odstranit.
Martin Záruba
  ----- Original Message ----- 
  From: Pavel KREJCI 
  To: HW-news 
  Sent: Monday, November 12, 2012 11:06 PM
  Subject: [OT] intalaterina - zpetna klapka


  Zdravim,
  je tady dost odborniku na voso instalace tak mi dovolte se zeptat...
  Mam zasobnik TUV ohrivany z plynoveho kotle (kotel ma 2 vystupy na TUV a na topeni). Zasobnik s kotlem jsou v podkrovi. Zapojeni je s vratnou smyckou a obehovym cerpadlem. Vratka se napojuje pres cerpadlo zpetnou klapku na studeny vstup zasobniku.


  Zpetna klapka vypada hodne podobne jako na tomto obrazku http://www.vasetopeni.cz/sortiment/armatury--tvarovky--trubky/zpetna-klapka-1-europa-celokovova-177cz


  Nejak se mi nezdala spotreba plynu, a tak jsem patral a zjistil, ze je patrne spatne izolovane potrubi teple vody a topime do zdi. To se potvrdilo tim, ze jsem vypnul cerpadlo a spotreba plynu hodne klesla.


  Pri te prilezitosti jsem zkusil, co to udela, kdyz necham cerpadlo vypnute, Zasobnik byl nahraty na 60C (ted je na 45 +/-). Pustil jsem teplou vodu ve sprse a cekal za jak dlouho dorazi tepla voda. Nedockal jsem se.


  Nyni hypoteza:
  Zpetna klapka neklape a kdyz mam vypnute cerpadlo, protlaci se studena voda pres otevrenou klapku a cerpadlo do okruhu a teple se nedockam.


  Je moje uvaha spravna?


  Jestli ano, mate tip na klapku ktera je spolehliva?


  Klapka je tam cca 13 let, jaka je normalni zivotnost zpetne klapky?


  Jinak dalsi pokusy delat (asi) nemuzu, protoze jediny kohout je tesne u zasobniku TUV (na obou trubkach), Zavrit studenou pred pripojenim vratky je mozne jen pomoci hlavniho uzaveru.


  Diky, za trpelivost :)


  PK


------------------------------------------------------------------------------


  _______________________________________________
  HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
  Hw-list na list.hw.cz
  http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121113/132b85fb/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list