Nove elektromery cez
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Úterý Květen 29 10:27:09 CEST 2012
On Tue, 29 May 2012, Jaroslav Lukesh wrote:
> No to se lehce řekne, odpojit u nás šťávu, to je jako kdybyste vypnul proud
> ve škole s kuchyní. No ale nějak to zkusím.
Kdyz si chcete overit funkci elektromeru tak Vam ale nic jineho nezbyva.
> Bude vhodná induktivní zátěž ta svářečka z lidlu?
No jestli to je jen trafo (leze z toho stridavy proud) tak urcite.
> Když ji nastavím na nejmenší proud, bude mít největší indukčnost.
Tim bych si nebyl tak jisty . Jestli se nastavenim na nejmensi proud
zmensi vazba mezi primarem a sekundarem tak by mel mit primar spis nizsi
indukcnost. Ale to je snad pro pokus lepsi.
> bude něco pod 2kVA, to by mělo jít pěkně vidět i bez úplného vypínání domu,
:-) Vam se do toho vypinani fakt nechce. Ale bez toho odpojeni ostatnich
zatezi poznate houby...
> Kolik může ta svářečka při 40A popř. 80A (nejmenší/největší proud jaký
> zvládne) brát naprázdno? Nemám představu ani wattmetr, ani L-metr. Pokud to
> vezmu čistě výpočtem, tak při pracovním napětí oblouku 19V/40A to je 760W,
> pokud oblouk nebude, bude to kolem 800VA nebo víc?
Cinny vykon bude na nejmensi proud kolem 1000W ale ten jalovy s tim nijak
nesouvisi ten bude porad stejny. Odhadl bych ho na 10% maximalniho. Ale
prave proto jsem doporucoval ampermetr - merit je lepsi nez odhadovat.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list