[OT] S7-200 PC access

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pondělí Květen 28 13:20:46 CEST 2012


Zdravim, funguje jak s S7-200 tak s S7-1200
Kazdopadne nekolik doplnujicich dotazu (o programovani PLC vim jen 
zaklady, asi sni to ne)
S7-200 ma pamet pro M (dari se mi adresovat 32B, cili M0.0 - M255.7) to 
je OK?
Datova pamet je v OPC znacena jak Vx a zjistil jsem ze ji prectu jako 
bych cetl datovy blok 1, to je nejak napevno? U 1200 se to da 
konfigurovat a bylo nutne tam vypnout optimalizovany pristup
Kazdopadne u te 1200 programator nacpal vsechna data do M (MW, MD...) a 
tak to ctu jako markery, coz snad nevadi (aspon to jemu i me funguje)
Jak je to se stringy? Prvni byte je zrejme delka, nechce se mi cist 
jednim paketem 1 byte a pak zbytek, jaky je std. postup - nacist usek 
odpovidajici nejdelsimu moznemu stringu? (zas lze cist jednim paketem 
zrejme 222B max)

J.B.

Dne 25.5.2012 21:43, Slavomir Skopalik napsal(a):
> Ano, jak jsem psal, zalezi na Rack a Slot clienta i serveru, pak to funguje.
>
> U libodave je to treba zmenit ve zdrojaku a prekompilovat.
>
> Slavek
>
> Ing. Slavomir Skopalik
> Jednatel spolecnosti
> Elekt Labs s.r.o.
> Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
> systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
> ----------------------------------------------
> Adresa:
> Elekt Labs s.r.o.
> Chaloupky 158
> 783 72 Velky Tynec
> Czech Republic
> ----------------------------------------------
> Mobil: +420 724 207 851
> icq:199 118 333
> skype:skopaliks
> e-mail:skopalik na elektlabs.cz
> http://www.elektlabs.cz
>
>
>> Bod 1 znamena konkretne co? Podarilo se mi s 1200 rozchodit S7-200 PC
>> Access, jenom byly jina cisla v nastaveni interface - to je
>> ten problem?
>> Nebo co je potreba upravit?
>> Popis protokolu u toho projektu tusim je, nevypada to nejak
>> slozite... Ostatni body nepripadaji v uvahu, zrovna u tohoto
>> projektu je motivace
>> ta, ze 10 litru za OPC server je pro zakaznika moc, navic by
>> bylo dobre
>> nektere veliciny vycitat rychleji nez s tim megalomanskym kusem
>> problematickeho softu...
>> Mimochodem sp6 pro S7-200 PC access by mel umet fungovat na
>> Win7 i 64b.
>> Jen jsem nepochopil, jak to nainstalovat, kdyz instalacni CD s SP4 na
>> Win7 pri instalaci selze a SP6 pak nejde nainstalovat...
>> Jediny system, kde to funguje bez problemu, se mi zda XP, coz
>> je dnes uz
>> trochu problem...
>>
>> Dne 25.5.2012 19:30, Slavomir Skopalik napsal(a):
>>> S7-1200 je trochu zvlastni.
>>> Potrebuje specialni Rack a Slot u klienta, jinak
>> nekomunikuje (ma jiny
>>> vyhozi protokol nez S7-200/300/400). Tohle libnodave
>> (alespon do verze
>>> 0.8.4.4) neumi.