Dne 14. května 2012 13:09 Jan Kral <kral na fortech.cz> napsal(a):
> Rekl bych, ze kdyz nebude na vstupu proudoveho chranice pripojen vodic N, tak nebude proudovy chranic z principu fungovat vubec. S velkou pravdopodobnosti nebude vypinat, ale ne proto ze by nefungovalo testovaci tlacitko.
Ale kdepak. Představte si 4 vodiče, procházející jádrem
transformátoru. Fázový součet proudů = 0 (proto se tomu transformátoru
říká součtový, ne?). Jestliže vodičem N nic nepoteče, pak nemusíte mít
připojenou ani vstupní svorku. Dokonce když by zátěž byla jen mezi
dvěma fázemi, nemusíte připojit ani tu třetí vstupní L svorku.
Chránič zareaguje na rozdíl proudů ---> na výstupu mu některý z vodičů
spojený s PE (i přes člověka a podlahu) odvede proud mimo ten
transformátor, vrací se zemí přes PE, proto ten součtový transformátor
už nebude mít fázový součet proudů 0 a chránič vypne:
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26889
Dokonce i to testovací tlačítko by mohlo fungovat, může být totiž
připojené mezi dvě fáze a ne mezi fázi a N.
P.K.