Zapojeni 3f prutokoveho ohrivace

Martin Persich persich na transcon.cz
Pondělí Květen 14 12:08:16 CEST 2012


Také jsem se setkal s tímto řešením, topná tělesa mohou být zapojena v
trojúhelníku (3x400V), ale i ve hvězdě (3x230V). V druhém případě vznikne
"virtuální" nula, kterou neteče žádný proud a proto vodič "N" není potřeba.
Jen pro doplnění - na vstup proudového chrániče je potřeba připojit i vodič
"N", jinak nebude fungovat jeho testovací tlačítko. Výstup "N" není potřeba
zapojovat nikam (pokud bude tento chránič pouze pro tento průtokový
ohřívač).
Martin. persich na transcon.cz


----- Original Message ----- 
From: "Pavel Troller" <patrol na sinus.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Monday, May 14, 2012 12:00 PM
Subject: Re: Zapojeni 3f prutokoveho ohrivace


Zdravím,
  podle mne jsou topná tělesa zapojena do trojúhelníku (tj jsou na 400V),
takže N není kam a proč připojovat, stačí PE.
  Pokud nastane v tělese svod na PE, chránič by ho měl zaznamenat i bez
přítomnosti N vodiče.
  Zdraví Pavel

> Dobry den,
> prosím o radu odborníky pres 3f spotřebiče.
> Mám elektrorozvody s rozděleným PE a N, takže k 3f průtokovému ohřívači
> vody Stiebel Eltron DHBE-11-SLi mám 5-tižilový přívod. V ohřívači je
> svorkovnice pro zapojení přívodu se svorkami L1, L2 a L3 pro fázové vodiče
> a svorkou pro ochrannou zem (ZŽ), svorka pro pracovní vodič N chybí. V
> návodu pro montáž se explicitně uvádí, že přístroj musí být připojen k
> ochrannému vodiči.
> Mohl by mi prosím někdo znalý 3f spotřebičů poradit, jak se v tomto
případě
> řeší připojení vodiče N (pokud se vůbec zapojuje) a jak se potom řeší
> zapojení proudového chrániče?
>
> Díky
> JF



Další informace o konferenci Hw-list