Zapojeni 3f prutokoveho ohrivace
Pavel Troller
patrol na sinus.cz
Pondělí Květen 14 12:00:56 CEST 2012
Zdravím,
podle mne jsou topná tělesa zapojena do trojúhelníku (tj jsou na 400V),
takže N není kam a proč připojovat, stačí PE.
Pokud nastane v tělese svod na PE, chránič by ho měl zaznamenat i bez
přítomnosti N vodiče.
Zdraví Pavel
> Dobry den,
> prosím o radu odborníky pres 3f spotřebiče.
> Mám elektrorozvody s rozděleným PE a N, takže k 3f průtokovému ohřívači
> vody Stiebel Eltron DHBE-11-SLi mám 5-tižilový přívod. V ohřívači je
> svorkovnice pro zapojení přívodu se svorkami L1, L2 a L3 pro fázové vodiče
> a svorkou pro ochrannou zem (ZŽ), svorka pro pracovní vodič N chybí. V
> návodu pro montáž se explicitně uvádí, že přístroj musí být připojen k
> ochrannému vodiči.
> Mohl by mi prosím někdo znalý 3f spotřebičů poradit, jak se v tomto případě
> řeší připojení vodiče N (pokud se vůbec zapojuje) a jak se potom řeší
> zapojení proudového chrániče?
>
> Díky
> JF
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list