1f spotrebic na 3f siti
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Neděle Květen 13 17:41:27 CEST 2012
On Sun, 13 May 2012, Pavel Hudecek wrote:
> Jalový výkon není možný bez akumulačního prvku. Jeho podstata spočívá v tom,
> že se po 1/4 periody výkon odebírá a akumuluje a po následující čtvrtinu
> vrací zpět do sítě.
>
> Chyba v úvaze vzniká tím, že spotřebič je zapojen mezi 2 fázemi a nulou
> neprochází proud. Váš postup odpovídá měření dvěma jednofázovými wattmetry,
> kdy napěťové cívky končí na N, který ale s měřeným obvodem nesouvisí, správný
> postup by byl, napěťové cívky sice spojit, ale nespojovat s N, takže máte
> 2x200 a ne 2x230 V.
>
> PH
Na prvni cteni mi taky pripadalo ze ma p. Zaruba chybu v uvaze. Ale nema.
Skutecne ten rozdil prikonu dela ta "jalovina". Vemte priklad: prvni faze
bude v uhlu 140st - napeti 208V , druha faze bude v uhlu 20st - napeti
111V . Proud tedy v ten moment potece z prvni faze do druhe a ta druha
presto ze ma kladne napeti tak proud nedava ale bere jako spotrebic.
Lepsi oznaceni nez jalovina mne nenapada.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
>
> From: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
> Me je jasne, ze cinny prikon (po zanedbani ztrat) musi byt ty 4 kW, ale jaky
> tedy potece proud kazdou fazi? Me se zda, ze jestlize trafem tece 10 A, pak
> to musi teci i fazemi. To ale zase neodpovida prikonu odebiranemu z kazde
> faze. Jediny zpusob, jak se z tohoto rozporu vylhat je, ze tam je jalovy
> proud. Ale je to opravdu tak?
> Ze bude na obou privodech napeti je jasne, ale to by nemelo vadit. Zarizeni,
> ktere je pripojene vidlici preci nesmi vadit prohozeni faze a nulaku, takze
> faze muze byt na libovolnem vodici.
>
> From: Milan Mlynarčík
> Chyba uvahy :-)
> Cinny prikon nebude 10x230x2 , lebo fazove posuny to zmensuju na 10x400.
> Medzi fazami nie je 2x230V. Nejaka jalovina samozrejme bude navyse, ale jej
> velkost zavisi od konkretneho riesenia trafa.
> Bod B - ano.
Další informace o konferenci Hw-list