STAV: EPS, kalkulace prostupu tepla
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Čtvrtek Březen 1 21:31:11 CET 2012
No me trosku vrta hlavou, co se stane, kdyz na takovou mineralni vlnu
tyden pres prodysnou omitku prsi a pak zacne mrznout...
Dne 1.3.2012 21:27, Jiri Foldyna napsal(a):
> Dne 1.3.2012 21:09, Jan Kral napsal(a):
>> Takze mejme skladbu steny cihelne zdivo/mineralni vata. Docela by me
>> zajimalo jak se da u takoveto skladby steny vystrcit rosny bod mimo
>> konstrukci steny. Myslim, ze bud bude rosny bod v cihlach nebo v te
>> vate, jen nevim co je horsi. Z tohoto duvodu je rozumnejsi udelat
>> izolaci z polystyrenu a tam by nemuselo vadit kdyz bude rosny bod
>> nekde v polystyrenu.
>>
>> S pozdravem JK
>
> Nejsem expert,
> ale řekli mi, že teplota rosného bodu se vztahuje k relativní vlhkosti
> a ta zase závisí na koncentraci vodních par. Pokud se vám podaří
> snížit koncentraci vodních par například tím, že jim umožníte volně
> difundovat mimo zdivo, nemá tam co kondenzovat a k rosení nedojde. V
> případě skladby stěny cihelné zdivo/minerální vlna jde o to, že
> difuzní odpor minerální vlny je oproti EPS řádově menší, takže zeď je
> dobře odvětraná (tedy pokud se neuzavře nevhodnou omítkou).
> Aspoň tak mi to řekli zkušenější :-D
>
> JF
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list