Prepetovka, vas nazor ?
Jozef Racek
jozef_racek na tempest.sk
Středa Červenec 25 07:46:09 CEST 2012
Prepatovky ( suciastky ) su jedna vec a ich spravne zapojenie je vec
druha...
Zapojenia prepatoviek su na:
- pozdlzne prepatie ( prepatie medzi L|N a PE|zemnenie ) - tu sa dava
obycajne 1 stupen, pripadne 1+2 stupen, chrani pred uplavanim potencialu
voci najblizsej, alebo lokalnej zemi.
- priecne prepatie ( medzi L a N ) - to byva 3 stupen, chrani pred
zvysenim potencialu medzi pracovnymi vodiccmi, pricom toto je casto
doplnene o zapojenie ochranneho prvku s malym otvaracim napatim voci
vodicu PE.
Projektanti v tom casto maju "hokej" a "nejake prepatovky nejako
nakreslia". Vyrobcovia rozvadzacov v tom casto maju tiez "hokej" a
"nejake prepatovky nejako zapoja". A bezni ludia ani netusia na c su tam
tie krabicky...
Samozrejme dodrziavanie dlzok (resp. "kratok" )a prierezov vodicov od
prepatoviek na ich studenych koncoch je dalsi "namet na roman"
V idealnom pripade by sa mali striedat prepatovky na pozdlzne a priecne
prepatie. (pozdlzne-priecne-pozdlzne-priecne...)
V rodinnom dome ale tolko prepatoviek v ceste urcit nebude ani z
financneho hladiska.