Prepetovka, vas nazor ?

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Úterý Červenec 24 16:52:44 CEST 2012


Pokud se bavíme o hlavním rozvaděči, kde je taky vstup napájecí sítě do 
objektu, máte pravdu že se všechno zemní do společného bodu. Jenže pokud 
mám na druhé straně baráku ze střechy svedenou anténu (do které by 
nemělo udeřit přímo protože je v ochranném prostoru hromosvodu) uzeměnou 
na základový zemnič spojený u rozvaděče s HOP a chci jí spojit s PE, tak 
vlastně vytvořím druhé místo kde je PE přizeměný. Samosřejmě by bylo 
nejčistší řešení táhnout tu anténu okolo půlky baráku k HOP u rozvaděče 
a pak zase už vnitřkem přes půlku baráku do obyváku. Přizemnit PE i 
jinde je možné, je to ten samý základový zemnič vyvedený u rozvaděče 
jako HOP. V tomto místě mi jde do baráku (a je na společném potenciálu s 
PE) anténa, FV panel na střeše, internet. Protože mi ale při úderu 
blesku "uplave" PE a na každé straně baráku nejspíš jinak, dává se do 
tohoto místa mezi PE a N přepěťovka pro vyrovnání potenciálu. Ta má malé 
průrazné napětí, dává se buď varistor 70V nebo výbojka, která po 
zapálení při cca 100V na sobě drží 20V.
http://hakel.cz/nazvoslovi-typova-provedeni-jednotlivych-stupnu-prepetovych-ochran-zapojovanych-v-kaskadach.html
Protože pak by ale vodič N ujel někam jinam než L, dává se tam ještě 
přepěťovka mezi L a N. Alespoň takhle jsem to pochopil, když jsem byl 
kdysi u Hakela na exkurzi spojené s menším školením.
Máte pravdu že zásuvky na opačných stranách baráku jsou pak na různých 
potenciálech, ale to by byly vzhledem k délce vedení nejspíš stejně.

Z různých příběhů o tom, jak někdo dostal ránu při bouřce a jak dopadl, 
mám dojem že pokud energie není taková aby to člověka popálilo, obvykle 
dostane ránu a nic se mu nestane. Pokud jde většina energie z hromosvodu 
rovnou do země, něco málo se naindukuje do sítě a ještě se to omezí 
přepěťovkama tak aby to pokud možno přežila elektronika, snad by to 
člověku ublížit taky nemělo. To je spíš nebezpečné za bouřky chodit 
kolem baráku, než být uvnitř.

Anděl


Dne 24.7.2012 15:00, Radek Benedikt napsal(a):
>
> 	Tak tohle je nepochopeni funkce prepetovych ochran. Kdyz to silne
> zjednodusim, tak ty prepetovky nechrani pred prepetim, ale chrani uvedenim na
> stejny potencial !!! Coz nejsou stejne veci. Pokud nebudu mit prepetovku mezi
> L a N a N bude spojeno pres prepetovku s HUP (hlavni ochrane pospojovani) tj.
> se zemnim systemem objektu co si myslis ze se stane ? Kdyz do objektu
> praskne, tak vybehne vse co bude mit jen vzdalene spolecneho s 240V. Procpak
> asi ? Vlivem impedancnich pomeru barak hne Nkem a Lko si bude mit snahu
> zachovat svych 0 V (pro zjednoduseni se bavme se o DC slozce) a na zarizenich
> bude o dost vic nez obvyklych cca 350V.
>
> 	V podstate bych cely system zemneni a ochran za pouziti HUP prirovnal k
> pravidlum platnym uz za nasich dedecku o uzemnovani zesilovacu do jednoho
> bodu aby nebrumil. Tam se taky resily problemy s indukci a ochranou pred ni.
> S bleskem je to stejne, je potreba udelat vse aby se nevhodnym vedemim (
> soubehem,...) nenaindukovalo vic nez neco malo co zvladnou spotrebice a
> jejich integrovane ochrany (a popr. jim jeste trochu pomuzeme 3 stupnem
> ochran v zasuvkach a ruznych prodluzovackach) Proto take jsou ty treti stupne
> ochran u spotrebicu, mimo jine je maji chranit pred naindukovanym prepetim.
> Druha vec je nepustit to prepeti dovnitr chranene oblasti. K tomu slouzi
> prvni a druhe stupne prepetovych ochran. Ty zabezpeci, ze MEZI dvema body v
> napajeni / datech / .... nebude vice nez ty zarizeni snesou. Takze se klidne
> pak stane, ze v pripade zasahu bleskem je na zarizeni ne zrovna male napeti.
> Dalsi kapitolou je pritazeni prepeti ze site at uz v pripade zasahu rozvodu
> ci od "souseda".
>
> A abych dal pokoj s teorii tak uvedu par prikladu z praxe.
>
> 	Cim viz prepetovek tim vic pruseru u lidi ktere je nemaji. Zasah bleskem na
> jednom konci mesta a vybehle modemy na druhem konci - Telecom si sve ustredny
> chrani a tak se prisly pruser rodeli i ostatnim. Zalezi to na tom, zda jsou
> bleskojitky nekde cestou v "URaku" nebo prepeti dojde az do ustredny.
>
> 	Decko, sedici u pocitace v dobe kdy komin vedle dostal zasah. PC to az na
> sitovku ustalo, decko melo modrinu a skoncilo o cca 3 m dal. Zasah VN pres
> klavesnici a nasledny pad i se zidli udelal sve.
>
> 	Radek