RE: RS485 v kabelove rozvodne

JB asrock70 na seznam.cz
Středa Únor 22 11:12:33 CET 2012


Nechci polemizovat, ale pro uplnost jeste je zde moznost tahnout s RS485 treti drat,ktery se pak pouzije jako spolecna zem.


J.


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Poucha <p.poucha na papouch.com>
> Předmět: RE: RS485 v kabelove rozvodne
> Datum: 22.2.2012 09:53:32
> ----------------------------------------
> Dobrý den,
> 
> u RS485 je skoro vždy nutné galvanické oddělení. Rozdíl potenciálů zemí může
> být max. 7V, jinak se přijímač zahltí a je po žížalkách. Bez oddělení to
> může být také horší než RS232.
> 
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> 
> Papouch s.r.o.
> Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
> Tel. +420 267 314 267-8
> Fax +420 267 314 269
> 
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
> 
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
> Behalf Of Michal Gregor
> Sent: Wednesday, February 22, 2012 8:49 AM
> To: HW-News
> Subject: RS485 v kabelove rozvodne
> 
> Zdravim,
> jak zapojit RS485 v kabelove rozvodne? Jednotlive merici body jsou dost 
> vzdalene. Nejsem si jist jak to zapojit. Je nutny galvanicky prevodnik? 
> Kazdy bod bude mit svuj zdroj. Asi tam budou dost velke vykyvy na zemi.
> 
> Michal Gregor 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 
>


Další informace o konferenci Hw-list