RS485 v kabelove rozvodne
Pavel Poucha
p.poucha na papouch.com
Středa Únor 22 09:53:05 CET 2012
Dobrý den,
u RS485 je skoro vždy nutné galvanické oddělení. Rozdíl potenciálů zemí může
být max. 7V, jinak se přijímač zahltí a je po žížalkách. Bez oddělení to
může být také horší než RS232.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Michal Gregor
Sent: Wednesday, February 22, 2012 8:49 AM
To: HW-News
Subject: RS485 v kabelove rozvodne
Zdravim,
jak zapojit RS485 v kabelove rozvodne? Jednotlive merici body jsou dost
vzdalene. Nejsem si jist jak to zapojit. Je nutny galvanicky prevodnik?
Kazdy bod bude mit svuj zdroj. Asi tam budou dost velke vykyvy na zemi.
Michal Gregor
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list