[OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani
hutta.j na seznam.cz
hutta.j na seznam.cz
Úterý Prosinec 25 16:52:34 CET 2012
Protiproudym rekuperacnim vymenikem s realnou ucinnosti 65% vytezite při 20
C/4C (odpadní / násavany vzduch) 10,4C. Pokud bychom pridali TC tak realne
vytezime navc 9,6C tj misto na 9,6C odpadni vzduch ochladime na 0C. Pokud
budeme operavat s vetranim 100m3/hodina tak získame navic 0,96MJ 0,267kWh.
na jeji ziskani bychom musle vlozit odhadem 60Wh, cili zisk 0,2kWh cenove
0,5Kč.
Spocitejte si naklady a musi vam byt jasne, ze se to nevyplati a proto se to
nedela. Vymenik, by tak jako tak nebyl o moc mensi nez protiproudy
rekupreracni, navic by zde byl kompresor a nejaky ohrivaci vymenik.
Zivotnost pistoveho komresoru je omezena scroll na tom je lepe, ale ze by
nekdo delal 100W scoll, pokud ani tak vymenik by byl tak drahy, ze by to
proste byla finacni sebevrazda
Hutta
---------- Původní zpráva ----------
Od: Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
Datum: 24. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani
"
Ja to teda nepocital, ale s takovym kompresorkem par set Wh, neco jako
lednice, by to myslim mohlo fungovat docela dobre (pokud je potreba i trosku
topit samozrejme). Ten odvlhcovac ma prikon asi 400Wh a kdyby se oddelil
proud zmrzleho vzduchu ven a ohrivaneho dovnitr, vetralo by to myslim akorat
a trosku i topilo.
Dne 24.12.2012 10:52, hutta.j na seznam.cz(mailto:hutta.j na seznam.cz) napsal(a):
" Rekuperacni jednotky jsou protiproude tepelne vymeniky, je vnich kostka do
ktere z jedne stany vstupuje odpadni teply a z druhe stany je nasavan
cerstvy studeny vzduch. K prenostu tepla pak dochazi pres tenke steny
vymeniku primo ze vzduchu do vzduchu.
Jedine motory jsou dva ventilatory, kterte tlaci vzduch pres kostku
vymeniku.
Proc nikdo nedela vetraci vymeniky s TC (pro RD a byty)?
Duvod je jednoduchy a to ekonomicka nesmyslnost takoveho stroje.
Jak jsem jiz nakousl, u vetracich rekuperatoru ma cenu uvazovat o ucinnosti
jen pro vyrovnane prutoky vzduchu (co jde ven jde i dovnitr) a to jeste bez
kondenzace, vse ostatni jsou maktetingove zvasty.
V CR je prumerna teplota vzduchu v zime cca +4C, pokud budeme pocitat
prumernou teplotu v dome +20C, je treba vzduch ohrivat o 16C.
Tepelna kapacita vzduchu je cca 1000J/m3 tzn. na ohrev m3 vzduchu
potrebujeme 16kJ pokud budeme pocitat s vetranim rekneme 100m3/hodinu
potrebujeme na to 1,6MJ/h tj. 0,444kWh tepla.
Ted si zapocitejte ucinnost TC vzduch/vzduch a ergeticke vklady do toho
celeho + zivotnost a dostanete se k navratnosti nikdy.
Jina by mohla byt situlace pokud mate TC vzduch /neco jako topeni tam by se
mohlo vyplatit poridit si nucene vetrani a odtah hnat pres vnejsi jednotku
TC.
---------- Původní zpráva ----------
Od: Robert Baranka <hwlist na centrum.sk>(mailto:hwlist na centrum.sk)
Datum: 24. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani
"----- Original Message -----
From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
(mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz)
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>(mailto:hw-list na list.hw.cz)
Sent: Monday, December 24, 2012 5:38 AM
Subject: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani
Prekvapuje mne, ze nekdo pro tyto ucely nevyrabi mala tepelna cerpadla
(mozna jo ale nevidel jsem), ktera by brala teplo ze vzduchu ven a
ohrivala vzduch dovnitr, v lete by to mohlo fungovat naopak.
...
Vcera jsem odvlhcovacem zrovna nachytal 2 liry vody za odpoledne, inu
predvanocni uklid ;-)
***
Zdravim.
A nie je to nahodou prave ta "rekuperacna jednotka"? :-)
Tie vacsie maju samozrejme aj odvod kondenzatu, napr.
http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695
(http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695)
Prijemne prezitie Vianoc prajem
Robo
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)"
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href='http://www.HW.cz'>www.HW.cz</a>
<a href='mailto:Hw-list na list.hw.cz'>Hw-list na list.hw.cz</a>
<a href='http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list'>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
"
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121225/5fd3373a/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list