[OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

hutta.j na seznam.cz hutta.j na seznam.cz
Pondělí Prosinec 24 10:52:32 CET 2012


Rekuperacni jednotky jsou protiproude tepelne vymeniky, je vnich kostka do 
ktere z jedne stany vstupuje odpadni teply a z druhe stany je nasavan 
cerstvy studeny vzduch. K prenostu tepla pak dochazi pres tenke steny 
vymeniku primo ze vzduchu do vzduchu.
Jedine motory jsou dva ventilatory, kterte tlaci vzduch pres kostku 
vymeniku.

Proc  nikdo nedela vetraci vymeniky s TC (pro RD a byty)?
Duvod je jednoduchy a to ekonomicka nesmyslnost takoveho stroje.
Jak jsem jiz nakousl, u vetracich rekuperatoru ma cenu uvazovat o ucinnosti 
jen pro vyrovnane prutoky vzduchu (co jde ven jde i dovnitr) a to jeste bez 
kondenzace, vse ostatni jsou maktetingove zvasty.
V CR je prumerna teplota vzduchu v zime cca +4C, pokud budeme pocitat 
prumernou teplotu v dome +20C, je treba vzduch ohrivat o 16C.
Tepelna kapacita vzduchu je cca 1000J/m3 tzn. na ohrev m3 vzduchu 
potrebujeme 16kJ pokud budeme pocitat s vetranim rekneme 100m3/hodinu 
potrebujeme na to 1,6MJ/h tj. 0,444kWh tepla.
Ted si zapocitejte ucinnost TC vzduch/vzduch a ergeticke vklady do toho 
celeho + zivotnost a dostanete se k navratnosti nikdy.
Jina by mohla byt situlace pokud mate TC vzduch /neco jako topeni tam by se 
 mohlo vyplatit poridit si nucene vetrani a odtah hnat pres vnejsi jednotku 
TC.





---------- Původní zpráva ----------
Od: Robert Baranka <hwlist na centrum.sk>
Datum: 24. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

"----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Monday, December 24, 2012 5:38 AM
Subject: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani


Prekvapuje mne, ze nekdo pro tyto ucely nevyrabi mala tepelna cerpadla
(mozna jo ale nevidel jsem), ktera by brala teplo ze vzduchu ven a
ohrivala vzduch dovnitr, v lete by to mohlo fungovat naopak.
...
Vcera jsem odvlhcovacem zrovna nachytal 2 liry vody za odpoledne, inu 
predvanocni uklid ;-)

***
Zdravim.
A nie je to nahodou prave ta "rekuperacna jednotka"? :-)
Tie vacsie maju samozrejme aj odvod kondenzatu, napr. 
http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695
(http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695)

Prijemne prezitie Vianoc prajem
Robo 

_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121224/9d7d6283/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list