Odruseni kombinace stykac-kompresor 2kW

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Úterý Prosinec 4 21:05:31 CET 2012


Tak nejake zkusenosti uz mam, 10kW spinani odporove zateze bez problemu, 
ale s motory je potiz s indukcnosti. Jde mi o to, jestli treba pripojeni 
http://www.tme.eu/cz/details/595-275/tht-varistory/vishay/# paralelne k 
motoru omezi spisky pri rozepnuti stykace nebo muze mit negativni 
dusledky? Spinani civky 230V AC pres triak je v pohode, rozpina pri 
malem proudu a nedela problemy, ale asi tenhle varistor tam taky prijde, 
asi lepsi, nez klasicke RC, ne?
Dne 4.12.2012 20:56, Slavomir Skopalik napsal(a):
> Dobry den,
> me se velmi osvedcilo spojit PE a M svorky (PE s GND).
> Vyrazne tim omezite elektrostaticke ruseni.
>
> 2 kW jsou celkem zanedbatelny vykon, nijak bych to neresil.
> Pokud to bude zapojeno a poskladano alespon trochu smyslupne,
> tak by nemel byt zadny problem. Bezna PLC jsou ve stejnem rozvadeci
> s menici o radove jinych vykonech.
>
> Kdyz spojite kontakty u stykace, tak neudelate spatne, nove stykace
> byvaji podimenzovane ve srovnani se starsimi kousky.
> Stykace/rele bych volil 24V DC a spinal primo tranzistory.
>
> Prodleni byva z duvodu ochlazeni/vyrovani teplot vinuti.
> Podobne podminky miva vetsina vykonejsich motoru.
>
> Slavek
>
> Ing. Slavomir Skopalik
> Jednatel spolecnosti
> Elekt Labs s.r.o.
> Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
> systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
> ----------------------------------------------
> Adresa:
> Elekt Labs s.r.o.
> Chaloupky 158
> 783 72 Velky Tynec
> Czech Republic
> ----------------------------------------------
> Mobil: +420 724 207 851
> icq:199 118 333
> skype:skopaliks
> e-mail:skopalik na elektlabs.cz
> http://www.elektlabs.cz
>   
>
>> -----Original Message-----
>> From: hw-list-bounces na list.hw.cz
>> [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jirka
>> Sent: Tuesday, December 04, 2012 8:06 PM
>> To: hw-list na list.hw.cz
>> Subject: Re: Odruseni kombinace stykac-kompresor 2kW
>>
>>
>> Dát ho do jiné krabice ;-)
>>
>> Galvanicky (opticky) oddělit vše, co se dá. Všechno (vstupy, výstupy,
>> napájení) x-násobně zablokovat (více různých druhů keramik),
>> tlumivky,
>> RC členy.
>>
>> Celý obvod s CPU dát do dobře el. vodivého stínění (ev. i magneticky).
>>
>> ---
>> Jirka
>>
>>
>>> Jakym zpusobem co nejvic odrusit spinani takoveho 1f
>> motoru, abych co
>>> nejvic zabranil padani CPU ve stejne krabici se stykacem? Varistor
>>> paralelne k motoru nebo kontaktum? Nejaky doporuceny typ?
>> Jeste by me
>>> zajimalo, jestli ma smysl spojit kontakty 18A stykace
>> paralelne nebo
>>> bude i na jednom zivotnost nekonecna, 3f byl ve sleve za 200Kc ;-)
>>> A jeste jeden dotaz ke kompresorum scroll, jaky je duvod
>> prodlevy mezi
>>> chodem cca 20 minut? Jde mi o testovani, jestli mu neco
>> hrozi, kdyz ho
>>> parkrat zapnu treba po minute, tedy jestli jde treba o to, aby se
>>> nespinal systematicky po minute nebo jestli se neco spravne
>> nenamaze a
>>> uskodi mu i par zapnuti... Prijde mi to trosku nelogicke,
>> ze by mu to
>>> melo vadit. Samozrejme predpokladam zapnuti po vyrovnani tlaku.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list