Odruseni kombinace stykac-kompresor 2kW

balu@home daniel.valuch na orange.fr
Úterý Prosinec 4 20:43:59 CET 2012


ono by to chcelo vidiet ako mate vsetko zapojene a skonstruovane. Som si 
isty ze 95% problemu je prave zpraseny obvod s procesorom a nie stykac s 
2kW motorom.
b.



On Dec/4/2012 20:09, Jaroslav Buchta wrote:
> To jsem zrovna moc slyset nechtel, nemuze to byt az tak velky problem,
> prumerne PLC by se standardne dale vedle stykace bez cehokoli a je v
> plastove krabici ;-)
> Ten stykac bude spinan asi triakem pres optotriak, takze paralelne k
> civce asi varistor nebo RC, to je jasne, dal budou triaky spinana
> obehova cerpadla, ale ten kompresor jsem odhadl radeji na stykac,
> rozbehovy proud bude nepochybne brutalni.
>
> Dne 4.12.2012 20:05, Jirka napsal(a):
>> Dát ho do jiné krabice ;-)
>>
>> Galvanicky (opticky) oddělit vše, co se dá. Všechno (vstupy, výstupy,
>> napájení) x-násobně zablokovat (více různých druhů keramik), tlumivky,
>> RC členy.
>>
>> Celý obvod s CPU dát do dobře el. vodivého stínění (ev. i magneticky).
>>
>> ---
>> Jirka


Další informace o konferenci Hw-list