RE: zkratová propojka do pouzdra pojistky

DeeJay deejay na email.cz
Středa Srpen 15 21:57:11 CEST 2012


počítám s tím, že obě pojistková pouzdra budou spřažena jako dvoupólový
odpojovač (ta možnost na nich je). Nicméně asi to není úplně košer řešení
takže jak jsem psal použiji dvoupólový odpojovač i když je asi 10x větší :-)

DJ

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Tomáš Halabala
Sent: Wednesday, August 15, 2012 6:13 PM
To: HW-news
Subject: Re: zkratová propojka do pouzdra pojistky

Podle mě děláte chybu už při návrhu. Stejně jako může 25A pojistka 
shořet, může kovový váleček z držáku vypadnout nebo ho někdo při 
kontrole prohodí s tou pojistkou vedle. Pokud nesmí být nikdy připojen 
jenom + pól, musíte použít pevný dvoupólový odpojovač a jenom jednu 
pojistku pro + pól.

Tomáš


Dne 15.08.2012 15:22, DeeJay napsal(a):
> jojo tyhle varianty jsem zvážil, jde o to , že přívod je síť PELV tudíž
> jeden pól zdroje uzemněn a nesmí nastat, aby se při zapojeném napájení
> připojení na zem odpojilo (takže pojistka to prostě být nemůže). Na každém
> poli rozváděče bude tenhle dvoupólový odpojovač (tedy oba póly se vypnou
> současně) a nějaké přepěťovky s varistory. O pojistkových odpojovačích vím
-
> ale výbavu máme od Bečova, ti to v nabídce nemají a nechci tam mít každý
pes
> jinou ves. Takže tam asi dám klasické velké odpojovače nebo popřemýšlím o
> výrobě z měděné kulatinky ... jen jsem myslel , že se něco takového vyrábí
> ... no asi ne
>
> DJ
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list