zkratová propojka do pouzdra pojistky
Tomáš Halabala
tomas.halabala na iol.cz
Středa Srpen 15 18:12:32 CEST 2012
Podle mě děláte chybu už při návrhu. Stejně jako může 25A pojistka
shořet, může kovový váleček z držáku vypadnout nebo ho někdo při
kontrole prohodí s tou pojistkou vedle. Pokud nesmí být nikdy připojen
jenom + pól, musíte použít pevný dvoupólový odpojovač a jenom jednu
pojistku pro + pól.
Tomáš
Dne 15.08.2012 15:22, DeeJay napsal(a):
> jojo tyhle varianty jsem zvážil, jde o to , že přívod je síť PELV tudíž
> jeden pól zdroje uzemněn a nesmí nastat, aby se při zapojeném napájení
> připojení na zem odpojilo (takže pojistka to prostě být nemůže). Na každém
> poli rozváděče bude tenhle dvoupólový odpojovač (tedy oba póly se vypnou
> současně) a nějaké přepěťovky s varistory. O pojistkových odpojovačích vím -
> ale výbavu máme od Bečova, ti to v nabídce nemají a nechci tam mít každý pes
> jinou ves. Takže tam asi dám klasické velké odpojovače nebo popřemýšlím o
> výrobě z měděné kulatinky ... jen jsem myslel , že se něco takového vyrábí
> ... no asi ne
>
> DJ
Další informace o konferenci Hw-list