RE: OT: plynový kotel - doporuceni, zkusenosti
newlad na centrum.cz
newlad na centrum.cz
Středa Srpen 15 20:27:14 CEST 2012
Haha,to jste mne pobavil. Az tohle zjistite, tak uz bude pozde
a zmrznete :o))
To musite zohlednit jiz v samem pocatku, jaky system topeni chcete. Od toho
se odviji velikost, resp vykon radiatoru a otopnych ploch (i podlahovych)
vseobecne.
To ovsem plati pokud delate cele topeni nove. Pokud jen menite kotel, je
situace jasnejsi, musite dat takovy, na jaky byla navrzena topna telesa a
puvodni kotel. Pokud na 80/60, tak se s kondenzacnim kotlem moc neohrejete.
Nebo moc neusetrite. A na druhe strane, pokud chcete topeni v baraku
navrhnout na kondenzacni kotel, tak zase musite vrazit peknych par tisic navic do
radiatoru (abyste usetril) protoze chcete celou sezonu topit levne a mate
kotel nastaven na spad 50/30. Takze to chce o dost vetsi radiatory. A jsme
zase u toho pocitani :o))
Vladimir
______________________________________________________________
> Od: "Kubat Tomas"
> Komu: "HW-news"
> Datum: 15.08.2012 17:45
> Předmět: RE: OT: plynový kotel - doporuceni, zkusenosti
>
a co teprve kdyz zjistim, ze mi ta moje kombinace radiatoru + kondenzacni rezim nevytopi barak a ja budu mit plastovej komin ... ?
to mu nejak reknu, netop vic, mam v komine plast ?
tomik.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Wednesday, August 15, 2012 5:32 PM
To: HW-news
Subject: Re: OT: plynový kotel - doporuceni, zkusenosti
No ono Vas tech zminovanych 10 kKc prestane mrzet hned pote, co zjistite cenu komina, vyvlozkovaneho nerezi pro klasicky kotel a plastovou trubkou pro kondenzacni.
PL
From: "Jiri Foldyna"
To: "HW-news"
Sent: Wednesday, August 15, 2012 3:57 PM
Subject: Re: OT: plynový kotel - doporuceni, zkusenosti
Nejsem autorem příspěvku ohledně počítání, ale pokud se mně týče, zvažoval jsem při výběru kotle i rozdíl mezi cenou běžného a kondenzačního kotle (např. u dříve zmiňovaného Dakonu se jedná o cenové hladiny cca 15 kKč (Dakon DAGAS 02 24 CT) - 25 kKč u kotle 24 kW (DAKON KZ 24 C)). Pokud kotel poběží většinu času ve vysokoteplotním režimu, kde se kondenzace neuplatní, vyhodil jste 10 kKč oknem. Úspor z kondenzačního režimu se nedočkáte, protože váš "průsečík výhodnosti"
nebral v úvahu rozdíl v pořizovacích nákladech.
...
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120815/4604de15/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list