Re: Ekvitermní regulace Junkers FW100
Robert Vida
vida.hu na gmail.com
Neděle Srpen 12 19:09:24 CEST 2012
Dobrý deň
Ja mám ZSBR16-3A + FW100+ podlahové kúrenie. Tak isto ma štve tá logika
kotla. Ja som spozoroval, že trvalý beh čerpadla je zavinené okrem
protimrazovej poistky aj inou vecou. Prejavuje sa to v prípade ak
požiadavka na vykurovací výkon je menší ako minimálny výkon kotla.
Vysvetlím to na príklade: FW 100 žiada od kotla teplotu vykurovacej vody
30°C, Kotol na min výkone prekročí tuto teplotu a vypne horák. Teplota
spiatočky (aj podlahy je 27°C ). Avšak čerpadlo beží naďalej, ale horák sa
nezapne, pretože teplota vody v kotli nedosiahlo zapínaciu hodnotu 25°C
(30-5=25°C; hyterézia kotla je nastavená na 5°C). Zníženie hysterezie
nepomôže. Akonáhle regulator žiada teplotu vykurovacej vody vyššiu ako 0°C
beží čerpadlo nezávislo od zapnutia horáku.
Ja som túto necnosť vyriešil tým že som nastavil časový program na FW 100,
tak že od 6:00 do 8:00 a od 17:00 do20:00 mám nastavenú požadovanú teplotu
22°C a zvyšok dňa (19 hodín) mám nastavenú teplotu 13°C. Teplota v
miestnosti je cca 20,5°C, zmeny teploty sú malé, pretože stavba má dobrú
akumulačnú schopnosť. Protimrazovú poistku som nastavil na -5°C. pri
vonkajšej teplote > -5°C beží čerpadlo iba 5 hodín (namiesto 24h)
Štve ma (hlavne v lete) aj ten standby príkon 8W. Časom plánujem nahradiť
ten "vykurovací" transformátor ktorý napája alektroniku za spínaný zdroj
alebo lepší toroid. Musím však zistiť, či elektronika potrebuje striedavý
signál z trafa alebo to stačí napájať z jednosmerného napätia. Jedno je
však isté: tuto sezónu to pôjde ešte s originálnym zapojením....
robo
2012/8/12 Halen <halen na seznam.cz>
> Zdravím do konference.
>
>
> Mám kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C s ekvitermní regulací FW100.
> Kotel je napojen na podlahové topení a potřebuji vyřešit jeden problém s
> oběhovým čerpadlem. Kotel automaticky spíná oběhové čerpadlo i při
> teplotách, kdy není potřeba čerpadlo spouštět - kotel netopí a přesto
> spustí čerpadlo. Vnitřní měření teploty nemáme, máme pouze venkovní čidlo.
> Zkoušel jsem nastavení v manuálu pro posun zámrzné teploty, ale toto
> nestačí. Nerešil jste někdo, jak toto vypnout? Připadá mi celkem zbytečné,
> aby se při vnitřní teplotě +20°C spouštělo oběhové čerpadlo. Našel jsem na
> webu tuto diskusi:
>
> http://forum.tzb-info.cz/**117496-ekvitermni-regulace-**junkers<http://forum.tzb-info.cz/117496-ekvitermni-regulace-junkers>
>
> ale připadá mi to docela komplikované :-(
>
> Nejjednodušší mi přijde, aby regulace vyhodnocovala i vnitřní čidlo, to
> ale nemám připojené a ani nevím jestli tam jde připojit.
>
> Honza
> ______________________________**_________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/**listinfo/hw-list<http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20120812/32f4b8d8/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list