Dobrý deň <br> <br> Ja mám ZSBR16-3A + 
FW100+ podlahové kúrenie. Tak isto ma štve tá logika kotla. Ja som 
spozoroval, že trvalý beh čerpadla je zavinené okrem protimrazovej poistky aj inou vecou. Prejavuje 
sa to v prípade ak požiadavka na vykurovací výkon je menší ako minimálny
 výkon kotla. Vysvetlím to na príklade:  FW 100 žiada od kotla teplotu 
vykurovacej vody 30°C, Kotol na min výkone prekročí tuto teplotu a vypne
 horák. Teplota  spiatočky (aj podlahy je 27°C ). Avšak čerpadlo beží 
naďalej, ale horák sa nezapne, pretože teplota vody v kotli nedosiahlo 
zapínaciu hodnotu 25°C (30-5=25°C; hyterézia kotla je nastavená na 5°C). Zníženie hysterezie nepomôže.  Akonáhle regulator žiada teplotu vykurovacej vody vyššiu ako 0°C beží čerpadlo nezávislo od zapnutia horáku. <br> <br>
Ja som túto necnosť vyriešil 
tým že som nastavil časový program na FW 100, tak že od 6:00 do 8:00 a 
od 17:00 do20:00 mám nastavenú požadovanú teplotu 22°C a zvyšok dňa (19 
hodín) mám nastavenú teplotu 13°C. Teplota v miestnosti je cca 20,5°C, 
zmeny teploty sú malé, pretože stavba má dobrú akumulačnú schopnosť. 
Protimrazovú poistku som nastavil na -5°C. pri vonkajšej teplote &gt; -5°C beží čerpadlo iba 5 hodín (namiesto 24h) <br> <br>Štve   ma (hlavne v lete) aj ten standby príkon 8W.  Časom plánujem nahradiť 
ten &quot;vykurovací&quot; transformátor ktorý napája alektroniku za spínaný zdroj alebo lepší toroid. Musím 
však zistiť, či elektronika potrebuje striedavý signál z trafa alebo to 
stačí napájať z jednosmerného napätia. Jedno je však isté: tuto sezónu to
 pôjde ešte s originálnym zapojením.... <br> <br>robo
<br><br><div class="gmail_quote">2012/8/12 Halen <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:halen@seznam.cz" target="_blank">halen@seznam.cz</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Zdravím do konference.<br>
<br>
<br>
Mám kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C s ekvitermní regulací FW100. Kotel je napojen na podlahové topení a potřebuji vyřešit jeden problém s oběhovým čerpadlem. Kotel automaticky spíná oběhové čerpadlo i při teplotách, kdy není potřeba čerpadlo spouštět - kotel netopí a přesto spustí čerpadlo. Vnitřní měření teploty nemáme, máme pouze venkovní čidlo. Zkoušel jsem nastavení v manuálu pro posun zámrzné teploty, ale toto nestačí. Nerešil jste někdo, jak toto vypnout? Připadá mi celkem zbytečné, aby se při vnitřní teplotě +20°C spouštělo oběhové čerpadlo. Našel jsem na webu tuto diskusi:<br>

<br>
<a href="http://forum.tzb-info.cz/117496-ekvitermni-regulace-junkers" target="_blank">http://forum.tzb-info.cz/<u></u>117496-ekvitermni-regulace-<u></u>junkers</a><br>
<br>
ale připadá mi to docela komplikované :-(<br>
<br>
Nejjednodušší mi přijde, aby regulace vyhodnocovala i vnitřní čidlo, to ale nemám připojené a ani nevím jestli tam jde připojit.<br>
<br>
Honza<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/<u></u>listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div><br>