Trafo neni treba rozebirat. Trafo v tzv. nasuvnem provedeni ma jen
mag. obvod a sekundat, jako primar slouzi kabel nebo pasovina v
rozvadeci, nejcastej jeden zavit, ale neni problem, si tech zavitu na
primar namotat treba 10.
Prvni dva odkazy z guuglu
http://www.ghvtrading.cz/rozvadecove-pristroje/transformatory-proudu/merici-nasuvne/
https://www.distrelec.cz/nasouvací-proudový-transformátor/gmc/ask-31-3?gclid=CNWX1_zNybECFcNN3wodK0QAqA

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Roman Vostřel napsal:

> Proudové trafa bývají zalité a rozebrat nejdou. Jde u toho elektroměru
> nastavit převodní poměr podle použitých traf? ČEZ, když prijde měnit 
> elektroměr, tak ho už má připravený na určitý poměr. Nejmenší trafa s
> se prodávají 40A/5A za necelých 300Kč.Mají rozměry 50*10cm, menší by 
> steně neměly smysl, nešel by jím prostrčit potřebný průřez drátu nebo 
> sběrnice.
> Na 100A je už potřeba  50mm2 v hliníku, tak tomu je uzpůsobené i to trafo.


> Dne 2.8.2012 10:39, Pavel Troller napsal(a):
>> Zdravím,
>>    výborný nápad! To trafo snad půjde rozdělat a lištu vyndat (zatím
>> jsem to nezkoušel) a pak skutečně bude možno provlékat cokoliv a
>> kolikrát budu chtít. Nevím zatím jen, jak je udělaný magnetický obvod
>> v tom trafu a zda mi zbytek závitu (to, co půjde kolem trafa v případě
>> vícezávitového primáru) nebude příliš měnit převodový poměr
>> (samozřejmě to půjde proměřit přesnými ampérmetry a v případě, že to
>> bude měřitelné, patřičně upravit (nejpíše přidat) závity.
>>
>> Pavel
>>
>>> Vše se skutečně odvíjí od spotřeby proudové svorky daného elektroměru.
>>> Proudové trafo které máš je určitě správná volba, a dá se modifikovat
>>> odstraněním primární lišty a jeho nahrazením odpovídajícím počtem závitů
>>> nového primáru. Splnění přesnosti měřícího řetězce se dosahuje především
>>> předimenzováním toho trafa.
>>> Mimo měřících proudových transformátoru se vyrábějí i trafa pro nadproudové
>>> ochrany, která jsou podstatně menší, ale linearita ani fázový posun už u
>>> nich není zaručena.
>>> Pokud je dodané trafo moc velké, může to být způsobeno i tím že je
>>> kompatibilní se staršími indukčními elektroměry, a novému by stačilo trafo
>>> na menší výkon, tedy s odpovídajícím menším průřezem magnetického obvodu,
>>> ale tohle konkrétně neumím zodpovědět, a menší trafa možná kvůli
>>> kompatibilitě nikdo nevyrábí.
>>> Lubor
>>>
>>> Dne 2.8.2012 7:49, Pavel Troller napsal(a):
>>>> Zdravím,
>>>>     čas od času se tu řeší měření spotřeby el. energie. Měl bych tedy dotaz
>>>> na následující:
>>>>     Na Aukru jsem koupil celkem slušný čtyřkvadrantový elektroměr nepřímého
>>>> měření, tj. takový, jehož proudové obvody se musí zapojit přes měřicí
>>>> trafa, která ve výsledku určují vlastně převodní konstantu elektroměru.
>>>> Měřicí trafa jsem koupil též, ale mají poměr 100/5A a hodí se tedy spíše
>>>> pro velkoodběratele.
>>>>