Vše se skutečně odvíjí od spotřeby proudové svorky daného elektroměru.
Proudové trafo které máš je určitě správná volba, a dá se modifikovat 
odstraněním primární lišty a jeho nahrazením odpovídajícím počtem závitů 
nového primáru. Splnění přesnosti měřícího řetězce se dosahuje především 
předimenzováním toho trafa.
Mimo měřících proudových transformátoru se vyrábějí i trafa pro 
nadproudové ochrany, která jsou podstatně menší, ale linearita ani 
fázový posun už u nich není zaručena.
Pokud je dodané trafo moc velké, může to být způsobeno i tím že je 
kompatibilní se staršími indukčními elektroměry, a novému by stačilo 
trafo na menší výkon, tedy s odpovídajícím menším průřezem magnetického 
obvodu, ale tohle konkrétně neumím zodpovědět, a menší trafa možná kvůli 
kompatibilitě nikdo nevyrábí.
Lubor

Dne 2.8.2012 7:49, Pavel Troller napsal(a):
> Zdravím,
>    čas od času se tu řeší měření spotřeby el. energie. Měl bych tedy dotaz
> na následující:
>    Na Aukru jsem koupil celkem slušný čtyřkvadrantový elektroměr nepřímého
> měření, tj. takový, jehož proudové obvody se musí zapojit přes měřicí
> trafa, která ve výsledku určují vlastně převodní konstantu elektroměru.
> Měřicí trafa jsem koupil též, ale mají poměr 100/5A a hodí se tedy spíše
> pro velkoodběratele.
>