13 zilovy kabel

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Čtvrtek Duben 19 09:04:14 CEST 2012


2012/4/18 racek <jozef_racek na tempest.sk>:
> Hladam kabel 13 zil (8x1.5+5x2.5). Napatie tam bude do 50V, licna
> (lanko), medeny, teplotny rozsah -40 +80,

A musí to být přesně takovýhle kabel? Obvykle když potřebuju sehnat
kabel, vycházím z počtu žil (a průřezu), co potřebuju a pak sháním
nejbližší vyšší počet žil. 13 je celkem exotika, běžné jsou 12 nebo 14
žil, v tomhle případě bych asi sháněl 18x1,5 s tím, že pro těch 5x2,5
použiju 10x1,5 a vždycky 2 žíly spojím paralelně. Resp. kabely mají
většinou 1 žílu žlutozelenou a ta se nesmí použít (pokud chcete, aby
to prošlo revizí) jako pracovní, ale jen jako ochranná, tj. hledal
bych 19x1,5.

Pavel Kadečka.


Další informace o konferenci Hw-list