Elektro v koupelne
Martin Hanek
martin.hanek na centrum.cz
Neděle Září 18 18:13:01 CEST 2011
Na okruh zasuvek na fen a holici strojek to muzete pripojit, podle me to
neni nerozumne. Na kabel 1.5 je 10A jistic v pohode (muze byt az 13A),
ale nevidim duvod proc byste tam daval 1.5 a ne 2.5 jak k pracce a jinym
zasuvkam v byte. Cenova uspora je zanedbatelna, casem se muze silnejsi
drat hodit, jen vymenite jistic.
Nepisete jaky bude mit podlahovka prikon. Kdyz to prictete k pracce, tak
byste nemel pretezovat jednu fazi. Podle toho se rozhodnete, zda to date
na jedno FI nebo na jine.
Na foru elektrika.cz mistni odbornici tvrdi, ze podle soucasnych norem
musi byt VSE v koupelne na FI, tedy i svetla. V byte by pak mely byt
vsechny zasuvky, svetla nemusi. Vyjimky jsou pry mozne u PC, lednicek
apod. Diskuse jsou tam zajimave, sami se ale nedokazali shodnout.
Martin Hanek
Dne 17.9.2011 9:33, Marek Sembol napsal(a):
> Zdravim,
> hrne se na mne rekonstrukce koupelny.
> Plan je:
> -zasuvka na pracku/susicku (3x2.5mm, samostatny jistic 16A)
> -zasuvka "k volnemu pouziti" (3x2.5mm, samostatny jistic 16A)
> -podlahove pritapeni (asi 2m2)
>
> A moje dotazy:
> 1) pro tu podlahovku - je mozne ji pripojit na okruh zasuvky "k
> volnemu pouziti"?
> 2) pokud to mozne je, je to moc nerozumne?
> 3) pokud to potahnu samostatne - prepokladam, ze 3x1.5mm a 10A jistic
> jsou naprosto dostatecne?
> 4) mohu to vsechno pripojit na jeden spolecny proudovy chranic?
>
> Najeke dalsi rady, postrehy, zkusenosti?
> Marek
Další informace o konferenci Hw-list