bleskozvody - nejake citanie

Radek Benedikt benedikt na lphard.cz
Čtvrtek Září 8 11:47:36 CEST 2011


Ahoj,

Tady bych si dovolil nesouhlasit, 

"Hromosvod chrání barák proti požáru a ne elektroniku před zničením."

Dneska je už snaha o trochu větší ochranu. Vše závisí na tom, jaka je uroven
ochrany před bleskem - LPL. Minimalni je dana normou, pokud to bude objekt
nenavratne historicke hodnoty nebo sklad odpadu, tak to ma predepsanou
minimální LPL. A z vyssim stupnem ochrany si musí clovek pripravit vetsi
balik penez. U tech vyssich se bez svodicu prepeti instalace dle meho udelat
neda.

"kdysi se dal požít anténní stožát jako hromosvod. Teď už to nejde?"

Kdysi to bylo vice méně předepsáno. Anteni stožár byl pripojen vždy k
hromosvodu. Dneska uz to není, antena se umistuje do ochraneho pasma a s
hromosvodem se nespojuje. Je to proto, ze je spojena at primo, nebo nepřímo
s vodicem PE. A tam je prave zakopany pes. Při zasahu bleskem utece PE(N) na
potenciál několika kV a "fazi" elektrárna podrzi. Nasledkem toho v baraku
vybeha kde co.

Takze dneska se to:
1) nespojuje, aby se nezatahl potenciál blesku do PE
2) mezi všechny vstupy do budovy se davaji prepetovky, aby když zacne utikat
PE(N) "utekla" i faze a vsechno ostatní nevymlatilo se to v pristrojich.
3) a co nejbliz chranemu zarizeni se davaji další prepetovky, které mají
pochytat to co vznikne indukci "do dratu"

On vlastne ten nazev prepetovka je trochu zavadejici, nechrani před prepetim
absolutne, ale chrani prepetim mezi dvema "draty". Cely barak klidne
"odpluje" na potenciál par kV a ty prepetovky zabezpeci, ze to "odpluje"
vsechno, ze nic nezustane tazene do nuly vic nez by snesly chranene
zarizeni.

"Podle této fotky asi ani kvalitní vysoký bleskosvod nemusí chránit blízké
okolí.
http://img3.ceskatelevize.cz/program/porady/10315081586/foto09/7938_02.jpg"

Nemusi, delame trochu vic nez malo do Internetu a jednou mi to proslo
budovou skoly a tam to byla paseka. Prepetovky tam nebyly, ani oddaleny
hromosvod. Anteny to zkratilo o metr. Tam to bylo celkem pochopitelne.
Další zasah jsem zazil osobne nedavno, vedle panelaku, ovesenem mikrovlnymi
spoji to trefilo postarsi brizu vedle vchodových dveri. Vzhledem k vysce
budovy a vyberu lepsich "cilu" bych to povazoval za nemozne, ale realita
byla nastesti jina. Zasah do technologie na strese by byly docela krute
peníze. Tak jsem doma podlehl volani zeny, ze chce zasuvku pro lednici a
vymenil rozvadec za vetsi a s tim doplnil dalsi prepetovku. Mezi PE a N jsem
ji nemel a riskovat neminim. Tech zasahu v okoli bylo v poslednich letech
celkem dost.

Radek