bleskozvody - nejake citanie

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Září 5 14:17:53 CEST 2011


Tak se to dnes dělá - to je oddálený hromosvod. Já tam mám 2,5m tyč a 
vedle toho zvlášť 1m stožár s anténama, přijde mi to jednodušší. Když 
jsem to předloni vymýšlel, revizák se mi chcechtal že ty dvě uzemění 
(základový zemnič pro elektroinstalaci a uzemňovací tyče pro hromosvod) 
se mi stejně přes zem propojí. Letos mi říkal, že nejnovější norma už 
nepřipouští spojit hromosvod s anténou a musí tam být minimální 
vzdálenost 75 cm, což zajistí ty plastové držáky. Taky jsem to tady na 
pár střechách viděl. Jen nevím, co ty plastové špejle udělají po pár 
letevh působením UV záření nebo po větším větru. Přijde mi to že to má 
jen přežít záruku :-)
Anděl


Dne 5.9.2011 13:55, Petr Simek napsal(a):
> Tak to je idealni situace kdyz je to takhle. Tady v CB jsem videl na 
> jednom baraku ze maji stozar hromosvodu asi 2m a na nem hromosvod.
> Paralelne s tim hromosvodnym stozarem antenni stozar/drzak pridelany
> takovymi izolacnimi rahynky na stozar hromosvodu. Ale takle dobre
> provedeny hromosvod+anteny se vidi malokdy.
>
>
> *------------------------------------------------------------------------* 
>
> |                          Petr Simek   APS 
> JU                           |
> |                             
> psimek na jcu.cz                              |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list