Ja mam spatne zkusenosti s malinkymi zalitymi trafky 0,5W od Tronicu.
Neprezijou jedinou blizkou bourku a naprazdno odebiraji ze site cca 1,3W
:-(
Na druhe strane naprosto perfektni je stare signalkove trafko 220/24 V (
TAH-2 ) tam je naprazdno odber okolo 0,1-0,3 W Mereno lidlometrem s
upravenym rozsahem na 10x mene takze to take muze trochu lhat. Ale vzhledem
k nulovemu otepleni je to jednoznacne...i pri zkratu na vystupu je to
snesitelne teple a nic e tomu nestane.
Co je uzasne , mam jeden toroid 230/14,8V 50W a tam je odber naprazdno tez
okolo 0,2W. Pri plne zatezi je jen nepatrne vlazny.
JaKub
2011/5/27 Peter Bošnák <lajost na zoznam.sk>
> Setrit sa da na vselicom, napriklad na priereze vodica.
>> potom sa zvysuje odpor vodica a tym vznika stratove teplo
>> :)
>>
>
> Asi je práve v tom šetrení problém. Pri problematickom transformátore je v
> takom prípade dobre po pripojení na sieť držať prst na vinutí, či sa
> nezahrieva. Teplo sa až potom prenáša z vinutia do jadra. Ale tiež
> zahrievanie vnútorného vinutia sa môže zistiť až neskôr. Väčšinou ani
> nestihne a začne sa z izolácie medzi vrstvami dymiť. Ja by som v tomto
> prípade tipoval poddimenzované jadro.Pokiaľ ma pamäť neklame, mala by to byť
> približne druhá mocnina prierezu stredného stĺpika jadra. P.B.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20110527/067ee90d/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list