Malá EZS ústředna
Jirka
zaloha na volny.cz
Středa Květen 4 19:42:51 CEST 2011
> Nemáte někdo zkušenosti, co dát na vstup před MCU, aby to po
> prvním startu cirkulárky přežil a zároveň zůstal využitelný princip
> dvojitě vyvážené smyčky?
Jediná opravdu funkční ochrana u přenosu signálu po různých venkovních
vedeních je galvanické, nejlépe optické oddělení vstupů a výstupů řídící
apod. elektroniky, spojené s aplikací standardních přepěťových ochran
(bleskojistky, transily, tlumivky, varistory, RC sítě atd.)*. U
analogového signálu lze optické oddělení použít taky; když pominu
možnost převodu na nějaký "digitální" signál (sériový kód, frekvenční
modulace, pulsně šířková modulace...), tak lze pro signál v původní
podobě využít normální lineární části charakteristiky optronu a buď čas
od času kalibrovat, nebo (lépe) použít diferenciální zapojení s druhým,
identickým optronem ve zpětné vazbě přenosového bloku (zesilovače).
Tuším existují i hotové moduly na tomto principu - využívají se jako
izolační zesilovače s lineárním přenosem.
(*) ono totiž nejde jen o "cirkulárku", ale o nějrůznější další vlivy,
konče třeba vzdálenějším úderem blesku (nemyslím přímý zásah, tam je
každá ochrana zbytečná). Hodně záleží na umístění vedení - pokud třeba
bude v kovové trubce pod zemí, je situace lepší, ale ani v tomto případě
se nevyhnete různým přepětím - ať už impulsním, nebo trvalejšího charakteru.
---
Jirka
Další informace o konferenci Hw-list