nouzove osvetleni
Jaroslav Lukesh
lukesh na seznam.cz
Středa Červenec 20 13:45:35 CEST 2011
Bezdrátům nevěřte, stačí malý výkon rušičky a je zarušený přijímač. Ty
světla taky něco sežerou, takže když to nechají rozsvícené dostatečně
dlouho, je UPSka vybitá. Ta honda startuje automaticky?
----- Původní zpráva -----
Od: "Čestmír Dobosz" <dobosz na gesgroup.cz>
Mam takoveto zadani. U rodineho domu rozsvitit venkovni reflektor pokud
dojde k vypadku napajeni objektu.
(bepecnostni komponenta, pokud zledej vyhodi jistice v kaplicce tak uvidi
rozsviceni svetla venku, a ne pouze
zhasnuti celeho baraku. Nereste, takto si to vymyslel majitel )
Situace je takova. Venku je orientacni svitidlo(a) které je napojeno na UPS
za kterou je ještě agregat Honda.
(Na UPS jsou pouze konkretni zasuvky v objektu a pouze jedna sada svetel
venku. Nelze zmenit)
Z tohoto venkovniho svitidla bych vzal napajeni pro reflektor. Ale jak
vyresit rozsvecovani noveho reflektoru
při vypadku ? Soucasti zadani je nezasahovat do stavajiciho rozvodu. Napadlo
mne dat k reflektoru
bezdratovy vypinac (zapinac) a do objektu do nezalohovane zasuvky (nedaleko
svitidla venku) vysilac,
který pokud bude vypadek zareaguje a bezdratove zapne venkovni reflektor.
Při obnoveni dodavky
by to mohlo automaticky zhasnout. Nenapada Vas něco chytrejsiho ? Existuje
jako komercni vyrobek
nejaky takovy bezdratovy bazmek ?
Další informace o konferenci Hw-list