Zdravim konferenci

Mam takoveto zadani. U rodineho domu rozsvitit venkovni reflektor pokud dojde k vypadku napajeni objektu.
(bepecnostni komponenta, pokud zledej vyhodi jistice v kaplicce tak uvidi rozsviceni svetla venku, a ne pouze
zhasnuti celeho baraku. Nereste, takto si to vymyslel majitel )
Situace je takova. Venku je orientacni svitidlo(a) které je napojeno na UPS za kterou je ještě agregat Honda.
(Na UPS jsou pouze konkretni zasuvky v objektu a pouze jedna sada svetel venku. Nelze zmenit)
Z tohoto venkovniho svitidla bych vzal napajeni pro reflektor. Ale jak vyresit rozsvecovani noveho reflektoru
při vypadku ? Soucasti zadani je nezasahovat do stavajiciho rozvodu. Napadlo mne dat k reflektoru
bezdratovy vypinac (zapinac) a do objektu do nezalohovane zasuvky (nedaleko svitidla venku) vysilac,
který pokud bude vypadek zareaguje a bezdratove zapne venkovni reflektor. Při obnoveni dodavky
by to mohlo automaticky zhasnout. Nenapada Vas něco chytrejsiho ? Existuje jako komercni vyrobek
nejaky takovy bezdratovy bazmek ?

Diky cestmir
-----------------------------------------------------------------------------

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho
adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat důvěrné informace nebo informace
považované společností za obchodní tajemství. Pokud Vám tento e-mail byl
doručen omylem, informujte prosím odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte
ze svého počítače.

The information contained within this e-mail is intended only for the person
to which it is addressed. The text or attachments may contain confidential
information or information considered a trade secret. If you receive this
e-mail by mistake, inform the sender of the mistaken delivery and delete the
e-mail, including all attachments, from your computer.


Další informace o konferenci Hw-list