Freq. menic + motor cca 21kW
Pavel Rotter
PavelRotter na newte.cz
Pátek Leden 28 12:50:38 CET 2011
Ne, to není správná úvaha :-)
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Petr Simek
Sent: Friday, January 28, 2011 11:56 AM
To: HW-news
Subject: Re: Freq. menic + motor cca 21kW
On Fri, 28 Jan 2011, Pavel Kadečka wrote:
>> Pro ventilátory se obecně používají méně dimenzované měniče - tedy
>> levnější, nic extrémního v tom není....Na ventilátor 22kW bych dal
>> měnič 18,5kW tak cca za 35 tisíc...
>
> Fakt? A je to spolehlivá rada? Ono když pak zjistíte, že měnič je
> slabý a musíte koupit nový, tak toho moc neušetříte... když bych já
> dostal zadání s motorem 22kW, tak bych koupil měnič min. 22kW, protože
To je asi nepochopeni funkce menice - ono to bude fungovat ale jen na tech
18,5KW takze ventilator nepojede na maximalni otacky ale jen na cca na 70% .
To muze byt akceptovatelne pokud je cilem hlavne jemna regulace a ne max
prutok.
> Pavel Kadečka.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list