Freq. menic + motor cca 21kW
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pátek Leden 28 11:55:59 CET 2011
On Fri, 28 Jan 2011, Pavel Kadečka wrote:
>> Pro ventilátory se obecně používají méně dimenzované měniče - tedy levnější,
>> nic extrémního v tom není....Na ventilátor 22kW bych dal měnič 18,5kW tak
>> cca za 35 tisíc...
>
> Fakt? A je to spolehlivá rada? Ono když pak zjistíte, že měnič je
> slabý a musíte koupit nový, tak toho moc neušetříte... když bych já
> dostal zadání s motorem 22kW, tak bych koupil měnič min. 22kW, protože
To je asi nepochopeni funkce menice - ono to bude fungovat ale jen
na tech 18,5KW takze ventilator nepojede na maximalni otacky ale jen
na cca na 70% . To muze byt akceptovatelne pokud je cilem hlavne jemna
regulace a ne max prutok.
> Pavel Kadečka.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list