znaceni pojistek
dano79hw
dano79hw na gmail.com
Úterý Prosinec 20 11:30:36 CET 2011
On 12/20/2011 09:53 AM, Jakub Ladman wrote:
> Hezky den,
>
> resim zavazny problem: dali jsme schvalit pristroj do EZU a vratila se nam
> pripominka, ze musime zmenit potisk pristroje - podle aktualnich norem, podle
> kterych musime pristroj schvalit, musime mit detailni znaceni (nastrojem)
> pristupnych pojistek. Dosud jsme pojistky meli znacene T4A, coz uz nestaci a
> je treba vyznacit celkem: napětí, proud, rychlost a vypínací schopnost.
>
> Neni mi znamo jak u takove pojistky vyznacit tu vypinaci schopnost, na male
> plose kterou pro text mame.
> Pojistka je sklenena trubickova 5x20 a datasheet od shurtera mi konkretne
> ukazuje braking capacity - 40A.
>
> Prvotni navrh jsem ucinil T4A/250V/40A, ale nezda se mi to prilis
> pochopitelne. Z normy nejsem schopen vycist (alespon prozatim) jak si to
> vlastne predstavuji a nikde jsem to zatim nevidel pouzito.
>
> Mate nekdo predstavu?
>
> (zavazna norma pro nas je IEC 60601-1 ed.3, ale kdo ji nezna/nema necht se v
> navrzich neomezuje)
> Dekuji
> Jakub Ladman
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Doby den,
Myslim si ze to oznacenie by malo vypadat T4AL / 250V AC , kde L -
oznacuje "low breaking capacity" , H - "High breaking capacity". L- su
vacsiou sklene, H - keramicke .
Dano