Čtvrtek Duben 7 21:54:26 CEST 2011
No neviem, z textu vyplynulo spicka a tu si neviem predstavit ako
striedavu...
Od roku 2008 je to prave ?10%...
A reagoval som prave pre "bulvarny" charakter spravy, ktory ma od Vas
prekvapil, lebo inak Vase prispevky byvaju vysoko odborne.
A ozaj si myslite, ze by rozvodaci nereagovali na, hoci kratkodobe, napatie
350VAC?
Skuste zistit, na ktorej "strane" zdroja su tie nafuknute kondenzatory,
tipujem sekundar.
Aj ked pri takmer 500VDC by tie, zvycajne, 450V elyty na primarnej strane
dlho nefiltrovali...
A ake je napatie v sieti, ked nie su tie "spicky". Nebude nahodou blizke
hornej tolerancii?
Na druhej strane, z menicov moze liezt cokolvek, len to, zvlast ked su
pripojene do rozvodnej sustavy, nepredpokladam. Lebo to by kondiky v PC,
ktore su zapojene do vseliakych back-up UPS-iek odchadzali tiez. A
odchadzaju bez ohladu na to, kam su pripojene.
robo
----- Original Message -----
From: "Draček Fráček" <dracek.fracek na gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Thursday, April 07, 2011 9:30 AM
Subject: Re: TrochuOT Praskajici zarovky kvuli solarum
No nevim, ale v CR pokud se nepletu je v eletricke siti stridave
napeti tak vazne nechapu jaka druha odmocnina dvou?
350V je namerena spicka AC, chceteli mermomoci pocitat v DC tak to je 495V.
Mimochodem parametry napeti v siti NN definovala norma CSN EN 50160 ,
ktera rikala, ze napeti musi byt v rozsahu +6% - 10% od 230/400 V,
nicmene s prichodem solaru ji preventivne v roce 2008 zrusili , jinak
receno udelali to co Japonci ve Fukusime administrativne z ocelili
odberatele a jejich spotrebice.
Martin
2011/4/7 Robo Baranka <hwlist na zoznam.sk>:
>
> ----- Original Message ----- From: "Draček Fráček"
> <dracek.fracek na gmail.com>
> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
> Sent: Wednesday, April 06, 2011 1:34 PM
> Subject: Re: TrochuOT Praskajici zarovky kvuli solarum
>
>
> Kolega ma dum cca 800m od FV, podle logu dosahuji spicky bez problemu
> 350V a jsou to udaje z nejakeho ne moc rychleho logeru od rozvodaku,
>
> -------
>
> 230*1,1*1,4142=357V
> (230V~ je nominalna hodnota; 1,1 je horna tolerancia; 1,4142 je druha
> odmocnina 2)
>
> Vzhladom na to, ze z Vasho textu ide o spicky, tak vedzte, ze takychto
> "spiciek" moze rozvodna sustava dosahovat 50 kladnych a 50 zapornych za
> sekundu :-)
> Tym nechcem tvrdit, ze menice FVE neprodukuju "bordel", ktory uvedenym
> spotrebicom moze vadit...
>
> robo
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list