Zmiňuji to proto, že v tom označovaní malých UPS je tak trochu chaos a mnoho 
lidí si myslí, že má UPS online a na výstupu je stabilizované napětí. Kdysi 
jsem tyhle "smart" UPS měřil a je to běs, skokové změny napětí pomocí relé a 
odboček na trafu, s poměrně velkou hysterezí, o stabilizaci nemůže být řeč. 
Matně si vzpomínám, že napětí lezlo až k 260V. Pro tyhle účely, jako je 
kolísání díky FVE, to tedy nic moc není.
Pro zajímavost, jaký je vliv FVE. které jsou v našem okolí (samozřejmě to 
nerespektuje vlivy různých zátěží během dne):
Napětí fáze
dnes 7:00, 235,2V
dnes 13:50, manuálně odpojená moje FVE: 238,7V
dnes 13:55, připojená FVE, po zasynchronizování, plný výkon 5kW: 243,1V.
To není napětí venku na drátech, ale tady v rozvodu. Takže u mne vliv 5kW 
vyvolá změnu napětí něco přes 4V.
AZE

----- Original Message ----- 
From: "Jirka" <zaloha na volny.cz>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Thursday, April 07, 2011 1:00 PM
Subject: Re: TrochuOT Praskajici zarovky kvuli solarum


> Já jsem si vždycky myslel, že UPS on-line jsou takové, které mají na 
> primáru
> například zdroj 230/24, trvale udržují napětí aku a měnič 24/230 krmí 
> trvale
> výstup, takže tam není třeba nic přepínat. Je to skutečně tak?
> AZE

Je to tak, jen těch 24 zvedněte třeba na 192. Důvod? On-line UPS se
používají především pro velké výkony (řekněme >2kW) a tam jaksi z 24V
vycházejí nereálné (nepraktické) proudy...

---
Jirka