Re: Problém se stykacem
azehw
azehw na volny.cz
Sobota Říjen 30 18:45:19 CEST 2010
Pouzit SSR ?
AZE
----- Original Message -----
From: "hw-news" <hw-news na babjak.cz>
To: <Hw-list na list.hw.cz>
Sent: Saturday, October 30, 2010 6:23 PM
Subject: Problém se stykacem
Dobry den,
v jedne nasi aplikaci pouzivame jednofazove cerpadlo (230V/6A) a ovladame ho
klasickym stykacem (pro jistotu na proud 20A). Problem nastal, kdyz jsme
toto
na prani zakaznika zapojili az za UPS (klasicka pro PC), po nekolika tydnech
pouzivani (cca stovka sepnuti denne) zacal stykac vykazovat neochotu
rozpojit
obvod i pri odpojeni ovladaciho napeti na jeho civce, coz je v dane aplikaci
docela zasadni problem.
Nejak jsme dosli k zaveru, ze by onen problem mohla zpusobovat kombinace
indukcni zateze (motor) a UPSky, ktera, jejiz vystup neni harmonicka
sinusovka
ale diskretne 0V, +230V, 0V, -230V, 0V atd. (overeno na osciloskopu) a ze
pri
sepnuti v nejakem nevodnem okamziku dojde k tomu, ze tece stykacem vetsi
proud
nez muze dlouhodobe snest.
Zajimalo by me, jestli mi muze nekto tento predpoklad potvrdit a pokud ano,
tak jak z toho ven? Pokud je to nesmysl a stykac by mel toto dlouhodobe
snaset
dobre, tak bude asi problem v tom konkretnim kuse stykace. (sahli jsme po
tom
nejlevnejsim, co v danem obchode meli)
S pozdravem Jan Babjak
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list